Испытание электроизмерительных клещей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание электроизмерительных клещей |
24.11.2024, 21:52
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2024 Пользователь №: 62815 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста токоизмерительные клещи APPA-A15 и CEM DT-3368 также необходимо испытывать повышенным напряжением (2кВ/5 мин)? В паспортах информацию не нашел. Заранее спасибо!
|
|
|
Вчера, 22:20
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2024 Пользователь №: 62815 |
Про использование с перчатками это понятно, но вот в чем загвоздка. Согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 В процессе эксплуатации потребителем проводятся электрические испытания электроизмерительных клещей. При испытаниях изоляции клещей напряжение прикладывается между магнитопроводом и временными электродами, наложенными у ограничительных колец со стороны изолирующей части (для клещей выше 1000 В) или у основания рукоятки (для клещей до 1000 В). Принесли новые клещи CEM DT-3363 в паспорте которых была информация только о поверке, про испытание изоляции информации не нашел, такая же система и в паспорте клещей APPA-A15, только в отличии от старых токоизмерительных клещей на этих стоит значок двойной/усиленной изоляции. Просто запутался, применима ли методика к данным клещам или нет. Например в указателях высокого напряжения 6-10кВ до определенного времени по паспорту и методике испытывалась как изолирующая так и рабочая часть, сейчас же в паспорте такой же модели пишут что испытывается только изолирующая часть. Может и с клещами такая же система.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 23:53 |
|