Испытание электроизмерительных клещей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание электроизмерительных клещей |
24.11.2024, 21:52
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2024 Пользователь №: 62815 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста токоизмерительные клещи APPA-A15 и CEM DT-3368 также необходимо испытывать повышенным напряжением (2кВ/5 мин)? В паспортах информацию не нашел. Заранее спасибо!
|
|
|
Гость_оператор ЭТЛ_* |
Сегодня, 12:38
Сообщение
#2
|
Гости |
...Просто запутался... Цитата СТО 34.01-30.1-001-2016 2.4.3 Методы испытаний (контроля) 2.4.3.1 В процессе эксплуатации, потребителем проводятся электрические испытания электроизмерительных клещей. При испытаниях изоляции клещей напряжение прикладывается между магнитопроводом и временными электродами, наложенными у ограничительных колец со стороны изолирующей части (для клещей выше 1000 В) или у основания рукоятки (для клещей до 1000 В). 2.4.3.2 Электрические испытания следует проводить в порядке, определенном п.1.8.8 настоящего Стандарта по нормам и с периодичностью согласно приложениям 8 и 10. Следовательно, любые токоизмерительные клещи до 1 кВ должны испытываться повышенным напряжением 3 кВ в течение 5 мин. с периодичностью не реже 1 раза в 24 мес. |
|
|