Щиток в лабораторию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щиток в лабораторию |
29.11.2024, 12:00
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.11.2024 Пользователь №: 62827 |
Здравствуйте уважаемые, я к вам и вот по какому вопросу: есть лаборатория в университете в которой наконец решили обновить проводку, по случаю чего завлабу т.е. мне необходимо озвучить свои хотелки по данному мероприятию. В лаборатории будут постоянно находиться ПК с монитором подключенные через ИБП, осциллографы, блоки питания, ЛАТРы, мультимертры с сетевым питанием, гравер с чпу, 3д принтер, паяльные станции, и прочая лабораторная утварь на вполне ощутимый ценник. Особого трепета добавляет тот факт, что часть оборудования является моим личным. Так же периодически для ремонта будет заезжать всякое трехфазное, вроде управляемых выпрямителей или установок с асинхронниками, для чего в помещении планируется трехфазная розетка. Из бытовухи будут микроволновка и холодильник, а возможно когда-нибудь и кондиционер. Качество питающей сети у нас ниже среднего, так что хотелось бы: 1) защитить оборудование, 2) снизить по возможности влияние "шумных" потребителей на "чувствительные".
Из того что я пока придумал сам: Как минимум одну розетку я хочу защитить УЗО типа А на 10ма, к ней будут подключаться устройства для ремонта в которые я буду лазить своими руками в т.ч. и во включенном состоянии. Лабораторное оборудование думаю запитать от отдельной фазы чтобы снизить влияние на него других потребителей, правда не уверен на сколько это поможет. Все розетки "шумной" фазы защитить УЗО на 30ма, розетки "лабораторного оборудования" защитить УЗО на 10ма и в них же включать препарируемые устройства. Открытым остаются вопросы с реле напряжения и УЗИП: Ставить одно трехфазное реле напряжения на вводе или по одному однофазному на каждую из задействованных фаз, отдельно добавляет сложности тот факт, что диапазон допустимых напряжений для разных потребителей будет разным, как минимум за счет наличия ИБП-стабилизатора для ПК. НУ и УЗИП на одну комнату хотя и выглядит несколько странно, но учитывая что мне периодически приходится чинить университетскую технику после того как "свет поморгал", все-таки желательно. Ну и вишенка на торте: Все эти мероприятия необходимо втиснуть в как можно меньший бюджет, т.к. денег в универе стандартно ни на что не хватает( Напишите пожалуйста как вы бы решали подобную задачу. ПС Сам я не электрик, так что мог написать какую-то глупость, за что заранее извиняюсь. |
|
|
29.11.2024, 17:52
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Понятно, что работа творческая и нестандартная. Технологические карты не напишешь.
Проблема - в отсутствии самодисциплины персонала. На уровень рефлексов. А что, у дифщупов нет комплекта безопасных наконечников для разных случаев жизни? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.11.2024, 18:24
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.11.2024 Пользователь №: 62827 |
Понятно, что работа творческая и нестандартная. Технологические карты не напишешь. Проблема - в отсутствии самодисциплины персонала. На уровень рефлексов. А что, у дифщупов нет комплекта безопасных наконечников для разных случаев жизни? Наконечники есть, проблема в том что кроме самих щупов, в процессе их установки куда-то вглубь устройства, можно случайно коснуться других токоведущих частей. Несколько лет назад так прислонился боком пальца к корпусу варистора под напряжением. Ударить не ударило, но "щекотка" получилась весьма специфическая. За годы работы это был единственный подобный случай, как раз в конце рабочего дня в состоянии глубокой запарки. Но на случай повторения чего-то подобного хотелось бы дополнительно подстраховаться. Повторю: щиток должен решать такие задачи: защиту меня от поражения током в тех случаях когда нет возможности использовать трансформатор гальванической развязки, защиту лабораторного оборудования от пониженного/повышенного напряжения сети и мощных импульсных помех, снижение взаимного влияния установленного оборудования на измерительную технику. Плюс трехфазная розетка, ну и, конечно, просто выполнение норм ПУЭ. И это все очень желательно достичь минимальным количеством модулей и ценником. Сообщение отредактировал tolik4 - 29.11.2024, 18:27 |
|
|
29.11.2024, 19:05
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
щиток должен решать такие задачи: защиту меня от поражения током в тех случаях когда нет возможности использовать трансформатор гальванической развязки, защиту лабораторного оборудования от пониженного/повышенного напряжения сети и мощных импульсных помех, снижение взаимного влияния установленного оборудования на измерительную технику. Плюс трехфазная розетка, ну и, конечно, просто выполнение норм ПУЭ. И это все очень желательно достичь минимальным количеством модулей и ценником. Вот без обид: про диэлектрические перчатки знаете? )) Это про защиту от поражения; щиток не защитит, а только несколько увеличит шансы уцелеть. Это не его задача. Защита от перенапряжений полагается иметься на всех ступенях - от ТП до розетки. Раз уж такую нежную аппаратуру собираемся чинить. Трёхфазную розетку - в дальнем углу и через отдельный автомат; а лучше - через отдельный кабель, подключенный как можно дальше от мастерской. Сообщение отредактировал Roman D - 29.11.2024, 19:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 18:22 |
|