Здравствуйте, подскажите можно ли подключать розетку шлейфом, медь и алюминий через клемму в розетке , прямого контакта ведь нету
Не могу прикрепить изображение, вот ссылка По нему понятнее что я имею ввиду https://cloud.mail.ru/public/RM1u/GLibwmMCJ Сообщение отредактировал vasiliyppn - 1.12.2024, 0:04 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.12.2024, 2:01
Сообщение
#2
|
Гости |
Здравствуйте, подскажите можно ли подключать розетку шлейфом, медь и алюминий через клемму в розетке , прямого контакта ведь нету ... Тут дело не в наличии прямого контакта, а в том, что не получится зажать провода с нужным усилием. Медь протянете, а она не даст зажать алюминий. Это одно, второе - как будете соединять защитный провдник PE? Разрывать его нельзя. |
|
|
1.12.2024, 9:14
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Это одно, второе - как будете соединять защитный провдник PE? Разрывать его нельзя. Название документа и номер пункта. Провода одинакового сечения ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|