Добрый день, коллеги!
Решил на дачу прикупить генератор для резервного питания, когда сеть отключают. Встал вопрос модернизации эл. щитка и обеспечения защиты гены от встречного включения. пока думаю поставить 2 модульных контактора на 25А( первый - 2НО для ввода от сети, второй - 2НЗ для ввода от гены), с блокировкой взаимного включения. Рвать собираюсь и фазы и нули. Прошу подсказки. 1. Допустимо поставить 1 контактор(2НО+2НЗ) и на него завести оба ввода? Тогда и необходимость в блокировке исчезнет. 2. Нужно ли вообще рвать нули, или можно ограничится только разрывом фазы? 3. При схеме с 2 контакторами нужно ли ставить реле времени для задержки переключения?( сначала отключаем от сети гену, и через 5 сек замыкается контактор основного ввода). Либо не заморачиваться и оставить моментальное переключение? 4. Кто работает с модульными контакторами, подскажите, что сейчас можно брать? Для себя пока определил КЕАЗ и CHINT. Благодарю. |
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
3.12.2024, 8:38
Сообщение
#2
|
Гости |
думаю поставить 2 модульных контактора на 25А( первый - 2НО для ввода от сети, второй - 2НЗ для ввода
поставить 1 контактор(2НО+2НЗ) А такие есть ? |
|
|