Всех приветствую.
Имеется СНТ примерно 130 участков. 3 фидера 0,4 кВ. Транс 250 кВА 10/0,4. Проблемы с напряжением. Прыгает по фазам от 215 до 245 В. Это в конце одного из фидеров. На КТП ситуация получше. На холостом ходу 234/233/233, под нагрузкой 236/232/231 В. И самое главное - мерцают лампы, особенно накала. На одном из трёх фидеров был проведён комплекс работ: сделаны повторные заземления (их не было), протянуты контакты на отпайках, продублированы нули доп. жилой также на отпайках. Ситуация после этого лучше не стала. Потом выяснилось что в соседних 2-х СНТ такие же проблемы. В чём может быть трабл ? У одного из абонентов, находящимся на фидере, на котором были проведены данные работы, были установлены стабилизаторы. Напряжение чуть выровнилось (хотя не до конца...стабы на выходе показывают 215-225 В), а вот мерцание ламп не прекратилось. Сообщение отредактировал Bor2905 - 3.12.2024, 11:10 |
|
|
3.12.2024, 13:18
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10864 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А как прямо на ТП - мерцают? С какой частотой (доли секунды, секунды, минуты)? Какова нагрузка по фазам?
Что мастер участка... "Парашюты хорошие? - Никто не жаловался!". Анализатора у него нету. РЛНД где-нибудь давно без регламента - вот и вариант. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 1:00 |
|