Защита генератора от встречного включения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита генератора от встречного включения |
2.12.2024, 10:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2024 Пользователь №: 62841 |
Добрый день, коллеги!
Решил на дачу прикупить генератор для резервного питания, когда сеть отключают. Встал вопрос модернизации эл. щитка и обеспечения защиты гены от встречного включения. пока думаю поставить 2 модульных контактора на 25А( первый - 2НО для ввода от сети, второй - 2НЗ для ввода от гены), с блокировкой взаимного включения. Рвать собираюсь и фазы и нули. Прошу подсказки. 1. Допустимо поставить 1 контактор(2НО+2НЗ) и на него завести оба ввода? Тогда и необходимость в блокировке исчезнет. 2. Нужно ли вообще рвать нули, или можно ограничится только разрывом фазы? 3. При схеме с 2 контакторами нужно ли ставить реле времени для задержки переключения?( сначала отключаем от сети гену, и через 5 сек замыкается контактор основного ввода). Либо не заморачиваться и оставить моментальное переключение? 4. Кто работает с модульными контакторами, подскажите, что сейчас можно брать? Для себя пока определил КЕАЗ и CHINT. Благодарю. |
|
|
4.12.2024, 8:23
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2024 Пользователь №: 62841 |
Спасибо за мнения, господа!
Для себя подтвердил, что 2 контактора - лучший вариант. И, как посоветовал уважаемый Shura_with_KINEF, заземлю корпус генератора отдельной жилой на шину PE в щитке. Насчет комплектного АВР - минусов вижу больше. Ибо мне нужен именно с возможностью автоматического управления(коммутирую с автоматикой пожарной сигнализации), а такие выходят дороже чем собрать руками на контакторах. Если без автоматики - кулачковый переключатель на 3 положения - самое оно! Сообщение отредактировал TAV - 4.12.2024, 8:33 |
|
|
4.12.2024, 9:32
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Для себя подтвердил, что 2 контактора - лучший вариант. И, как посоветовал уважаемый Shura_with_KINEF, заземлю корпус генератора отдельной жилой на шину PE в щитке. Ну и правильно делайте как вам нравится. Насчет заземления корпуса генератора поясните а какая у вас система заземления а то вдруг тоже ТТ как у меня и тогда ваши курочки будут гибнуть от шагового напряжения как написал мне уважаемый теоретик. При отключении сетевого напряжения Фазы и Ноля что у вас получается с системой заземления при работе генератора? Вы понимаете о чем я говорю? А то может и у вас при отключении Ноля получается система IT при работе генератора как у меня и все ваши курочки погибнут. Ваше заземление связано с рабочим нолем на вводе в дом? Если связано то что будет при отключении этого рабочего Ноля на вводе. поясните если не трудно. Просто сильно интересно честное слово. Спасибо. |
|
|
4.12.2024, 9:50
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2024 Пользователь №: 62841 |
При отключении сетевого напряжения Фазы и Ноля что у вас получается с системой заземления при работе генератора? Вы понимаете о чем я говорю? А то может и у вас при отключении Ноля получается система IT при работе генератора как у меня и все ваши курочки погибнут. Ваше заземление связано с рабочим нолем на вводе в дом? Если связано то что будет при отключении этого рабочего Ноля на вводе. поясните если не трудно. Просто сильно интересно честное слово. Спасибо. со столба приходит ноль и фаза. Соответственно ноль заземлен на опорах. глухозаземленная нейтраль В щитке дома ноль сначала идет на шину РЕ, а потом уже на УЗО и далее на контактор. Соответственно все проводники РЕ от розеток идут на ту же шину. на нее же посажу корпус гены. Рву только ноль , идущий на N проводник домовой сети. по итогу, при вкл. гены все РЕ проводники домовой сети остаются подключены к приходящему со столба нулю. а N и L подключены к гене. Сообщение отредактировал TAV - 4.12.2024, 9:54 |
|
|
4.12.2024, 10:07
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
со столба приходит ноль и фаза. Соответственно ноль заземлен на опорах. глухозаземленная нейтраль В щитке дома ноль сначала идет на шину РЕ, а потом уже на УЗО и далее на контактор. Соответственно все проводники РЕ от розеток идут на ту же шину. на нее же посажу корпус гены. Рву только ноль , идущий на N проводник домовой сети. по итогу, при вкл. гены все РЕ проводники домовой сети остаются подключены к приходящему со столба нулю. а N и L подключены к гене. Понятно значит система заземления у вас TN-C-S Это конечно хорошо. Может вам для полного счастья еще и на генераторе одну фазу заземлить чтобы и на генераторе был именно рабочий Ноль и Фаза как в городской сети. Не думали про такой вариант? |
|
|
4.12.2024, 10:15
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2024 Пользователь №: 62841 |
Понятно значит система заземления у вас TN-C-S Это конечно хорошо. Может вам для полного счастья еще и на генераторе одну фазу заземлить чтобы и на генераторе был именно рабочий Ноль и Фаза как в городской сети. Не думали про такой вариант? насчет заземления фазы на гене - пока не вникал в вопрос. вводные, мол с гены выходит 2 фазы - знаю. по моему скромному опыту использование генераторов - все работает и без такой экзотики, как соединение N и PE на генераторе. не понимаю практического смысла такого маневра в моем случае... |
|
|