Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проблемы с напряжением в СНТ , Мерцают лампы.

Bor2905
сообщение 3.12.2024, 11:02
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Всех приветствую.
Имеется СНТ примерно 130 участков. 3 фидера 0,4 кВ. Транс 250 кВА 10/0,4.
Проблемы с напряжением. Прыгает по фазам от 215 до 245 В. Это в конце одного из фидеров. На КТП ситуация получше. На холостом ходу 234/233/233, под нагрузкой 236/232/231 В. И самое главное - мерцают лампы, особенно накала. На одном из трёх фидеров был проведён комплекс работ: сделаны повторные заземления (их не было), протянуты контакты на отпайках, продублированы нули доп. жилой также на отпайках. Ситуация после этого лучше не стала. Потом выяснилось что в соседних 2-х СНТ такие же проблемы. В чём может быть трабл ?
У одного из абонентов, находящимся на фидере, на котором были проведены данные работы, были установлены стабилизаторы. Напряжение чуть выровнилось (хотя не до конца...стабы на выходе показывают 215-225 В), а вот мерцание ламп не прекратилось.

Сообщение отредактировал Bor2905 - 3.12.2024, 11:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Opornik
сообщение 5.12.2024, 12:21
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Скорее всего причина в изношенности сетей, заниженное сечение линий, возможно транс уставший да и 250кВА -это ни о чем в сегодняшних реалиях, возможной майнит кто-то. Писать коллективную жалобу в прокуратуру о ненадлежащем качестве электроснабжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 5.12.2024, 12:35
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(Opornik @ 5.12.2024, 12:21) *
Скорее всего причина в изношенности сетей, заниженное сечение линий, возможно транс уставший да и 250кВА -это ни о чем в сегодняшних реалиях, возможной майнит кто-то. Писать коллективную жалобу в прокуратуру о ненадлежащем качестве электроснабжения.

Сети 0,4 и транс на балансе СНТ. Если проблемы там, то жаловаться некому...нужно разбираться в причинах...и если и писать жалобу, то почему сразу в прокуратуру ? Нужно наверное начать с энергоснабжающей организации...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.12.2024, 16:05
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11052
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Bor2905 @ 5.12.2024, 11:35) *
Сети 0,4 и транс на балансе СНТ. Если проблемы там, то жаловаться некому...нужно разбираться в причинах...и если и писать жалобу, то почему сразу в прокуратуру ? Нужно наверное начать с энергоснабжающей организации...?

Вот-вот. "Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 13:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены