Всем привет, кто скажет почему я в старом высотном доме с лифтом, вижу в водных кабелях лишь три провода, получается что Ноль как-то приходит с ТП отдельно по отдельному проводу или по броне вводного кабеля (хотя видел что от брони отходит на корпус щита лишь тоненькие провода а сам кабель как минимум на 85мм2).

Один немногословный знакомый сказал что в СССР распространена была "глухозаземлённая нейтраль", и "металлосвязь" (правда я не совсем понял как одно связано с другим) но при этих схемах ТТ или ТN-C всё равно должна быть четырёх проводная линия но в ВРУ вижу лишь три провода в кабеле и всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 8.12.2024, 22:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7290
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Визуально питающий кабель не 85 мм2, а 185, такие сечения ААБ кабелей не существуют.
Возможно кабель еще и высоковольтный, но тем не менее кабель менять вряд ли будут, если не было проблем с электроснабжением.
В шкафу правый кабель ААБ 3*120 - это связь между корпусами 1 и 2.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 9.12.2024, 7:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(gomed12 @ 8.12.2024, 22:22) *
Визуально
Обидно, сегодня эти фото и рисунки уже не доступны, наверное я не удачный ресурс выбрал.

Цитата(gomed12 @ 8.12.2024, 22:22) *
питающий кабель не 85 мм2, а 185, такие сечения ААБ кабелей не существуют.


Наверное вы ошибаетесь

(ниже на форуме я понял [подсказали добрые люди] что это я ошибся и извинился, так что не обращайте внимания на это моё замечание),

наоборот, не существует такого сечения на 85мм2, есть на 702 а потом сразу идёт на 95мм2.

На одном фото, когда я снимал его бирку под определённым углом заметно что пытались на бирке прописать цифру 1 перед числом 85, но так толком у них не получилось т.к. видимо плохо писала ручка, но следы царапания цифры 1 от ручки видны, так что это сечение 185,

Оба кабеля с виду идентичные, и на них (в общей сложности на 6 выводах я видел наконечники на которых было написано 120, 150 и 180 мм2, похоже что было в наличии то и прессовали, благо что алюминий это позволяет.
Цитата(gomed12 @ 8.12.2024, 22:22) *
Возможно кабель еще и высоковольтный,...

На бирке нацарапано что это ААБ 3х185, но в интернете есть только ААБл 3х185 и он судя по фото очень похож на тот что там в щите.

Цитата(gomed12 @ 8.12.2024, 22:22) *
В шкафу правый кабель ААБ 3*120 - это связь между корпусами 1 и 2.

Вы правы в отношении перемычки между двумя корпусами, а вот сечение двух кабелей всё-таки 185 или 120 т.к. на одной жиле был именно такой наконечник.

Цитата(gomed12 @ 8.12.2024, 22:22) *
..но тем не менее кабель менять вряд ли будут, если не было проблем с электроснабжением.

Там вот какая проблема и тут мне нужен ваш совет и всего форума:

1) В общем квартирном щитке возле ВРУ на первом этаже в одном 12 этажном корпусе медные жилы 352 и там всё почти нормально, не считая того что вставки круглые с песком внутри и почти все на жучках т.к. погорели,

2) а вот в другом (1 корпусе) жилы алюминиевые 35мм2 и они напрямую подключены на медные вставка-держатели для предохранителей, в результате со временем контакты там ухудшились (из-за несовместимости алюминия и меди)

и провода возле наконечников начали перегреваться и видно что обугливается изоляция возле наконечников, иными словами надо менять под них ставки-держатели, обрезать и перепрессовывать наконечники, может быть сразу на медно-луженные наконечники,

3) подобным образом и наконечники вводного алюминиевого кабеля посадили на медные вставка-держатели для предохранителей или элементы рубильника и там возможно тоже контакт плохой и нужно будет менять вставка-деражатели на совместимый с алюминием материал, надо бы тепловизором (или просто тактильно прощупать жилы, подложив диэлектрический коврик под ноги) посмотреть какой там нагрев возле наконечников в часы пик,

4) я предлагаю вообще заменить предохранители на автоматы модульного типа и даже на дин-рейку на 120А для двух стояков трёхфазных в каждом доме по 35мм2 на каждую фазу,

в идеале на каждую жилу свой однофазный автомат (пусть даже модульный) или в эконом-варианте трёхфазный на каждый стоят, а на стояки для лифтов (их два в доме) по два трёх-фазных автомата (правда шэв считает что это будет для управляющей компании очень дорого),

5) кроме того надо уходить от советской практики когда все нулевые и защитные провода сидят на уже проржавевшем корпусе щита, лучше их посадить на изолированную щину и лишь потом заземлить сам щиток,

6) есть идея вообще в доме сделать заземляющую линию (TN-C-S и протащить её по всем этажам), а то сейчас в подобных домах нулевые и защитные провода сидят на корпусе щитков а сама линия в стояке четырёх-проводная, тем более что по словам жильцов, фундамент дома не сплошной в подвале и там можно сделать заземление или за пределами дома,

7) плюс там в безобразном состоянии находятся МОПы, ещё стоят старые черные автоматы, много лишних проводом от разных систем (похоже там что-то было связано с пожаркой - задвижками вентиляции),

8 ) и ещё проблема с перекосами в распределении нагрузок не только по фазам но и по стояком т.к. там два стояка и квартиры подключены как попало, и тут вопрос:

как выяснить в щадящем режиме для жильцов (чтобы долго их не отключать от электроэнергии) где в стояке и на щитках какая фаза и к какому стояки подключена та или иная квартира, там проходят два стояка по 4 жилы типа ПУГВ 1х35,

конечно можно на первом стояке отключить фазу А и тогда с помощью фазо-определителя понять где остальные фазы В и С,

потом отключить на втором стояке фазу А и будет понятно где соответствующе фазы В и С,

но т.к. через каждый щиток транзитом ещё проходят провода с другого стояка и они изолированы то как понять к каким фазам и стоякам они принадлежат (делать что-ли проколы и мультяжкой проверять принадлежность фаз),

в общем малой кровью похоже не обойтись и нужно будет выдёргивать вставки, снимать напряжение, заземлять все отключенные вставки и тоновым генератором с пробником ходить по 12 этажам и записывать где проходит сигнал, помечать транзитные провода и выводы.

Не найти же в наше время передатчик (и приёмник) по проводам ВЧ сигнала, чтобы можно было обойти все 12 этажей и понять где какая фаза и стояк (не отключая напряжение, как это делают Сети передавая данные по фазным проводам).

9) кроме того мы переделываем этажные щитки меняя старые автоматы, двух-полюсные переключатели, скрутки и "орехи" на силовые боксы типа КБР-160А, кросс-модули и винтовые зажимные клеммы на дин-рейку (сети видели наши переделки и замечаний не сделали), так что жильцы просто в восторге видя что было раньше (паутина проводов, прогоревшие скрутки и т.д.) и как преображается щит.

В общем вот такие там в ВРУ проблемы:

прогревшие вставка-держателями и выводы от рубильников из-за несовместимости алюминия и меди,

перекосы нагрузок по фазам и стоякам (проблемы как промаркировать на этажах расположение фаз и стояков),

бардак с МОПовскими автоматами (все висит, как попало подключены),

нет схемы,

надо что-то вообще делать с переходом с предохранителей (там не только есть фарфоровые но и стеклянные) на автоматы (в перспективе).

что-то утром заклинило форум, выдавал ошибку, поэтому и получилось много лишних дубляжей...

Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 9.12.2024, 10:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.12.2024, 8:15
Сообщение #4





Гости






Цитата(fazaopredelitel @ 9.12.2024, 7:36) *
...
Наверное вы ошибаетесь, наоборот, не существует такого сечения на 85мм ...

Так GOMED12 об этом и пишет! Белым по синему ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 9.12.2024, 8:21
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.12.2024, 8:15) *
Так GOMED12 об этом и пишет! Белым по синему ...
Да извините, что-то я ошибся, не правильно его понял...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fazaopredelitel   электроснабжение с времён СССР   7.12.2024, 20:00
- - Гость сочувствующий   Цитата(fazaopredelitel @ 7.12.2024, 20:00...   7.12.2024, 20:12
|- - fazaopredelitel   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.12.2024, 20...   7.12.2024, 21:17
|- - Гость   Цитата(fazaopredelitel @ 7.12.2024, 21:17...   7.12.2024, 21:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(fazaopredelitel @ 7.12.2024, 21:17...   8.12.2024, 2:23
|- - fazaopredelitel   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.12.2024, 2...   8.12.2024, 7:12
||- - zoog   Цитата(fazaopredelitel @ 8.12.2024, 7:12)...   9.12.2024, 15:53
|- - fazaopredelitel   Цитата... Четвёртой жилой может быть оболочка каб...   8.12.2024, 8:55
- - fazaopredelitel   Цитата(fazaopredelitel @ 7.12.2024, 20:00...   8.12.2024, 10:08
|- - с2н5он   1. Цитата(fazaopredelitel @ 8.12.2024, 10...   8.12.2024, 11:48
|- - fazaopredelitel   Цитата(с2н5он @ 8.12.2024, 11:48) 1. для ...   8.12.2024, 17:20
|- - fazaopredelitel   Цитата(с2н5он @ 8.12.2024, 11:48) 1. для ...   8.12.2024, 20:44
|- - sasha4312   Цитата(fazaopredelitel @ 8.12.2024, 20:44...   8.12.2024, 23:30
|- - fazaopredelitel   Цитата(fazaopredelitel @ 8.12.2024, 20:44...   10.12.2024, 8:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(fazaopredelitel @ 10.12.2024, 8:38...   10.12.2024, 9:52
- - gomed12   Согласен. Есть момент когда сам несет ответственно...   8.12.2024, 13:19
- - gomed12   Вот сторонний ресурс для фото https://yandex.ru/se...   8.12.2024, 18:13
- - gomed12   Визуально питающий кабель не 85 мм2, а 185, такие...   8.12.2024, 22:22
|- - fazaopredelitel   Цитата(gomed12 @ 8.12.2024, 22:22) Визуал...   9.12.2024, 7:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(fazaopredelitel @ 9.12.2024, 7:36)...   9.12.2024, 8:15
||- - fazaopredelitel   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.12.2024, 8...   9.12.2024, 8:21
|- - fazaopredelitel   Цитата3) подобным образом и наконечники вводного а...   9.12.2024, 9:45
- - sasha4312   Вы забыли, что кроме отечественных гостовских кабе...   9.12.2024, 9:31
- - стахановец   Цитата(fazaopredelitel @ 9.12.2024, 7:36)...   9.12.2024, 13:37
|- - pvm   Цитата(стахановец @ 9.12.2024, 13:37) Вы ...   9.12.2024, 13:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(стахановец @ 9.12.2024, 13:37) ......   9.12.2024, 15:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(стахановец @ 9.12.2024, 13:37) (в ...   9.12.2024, 15:49
- - gomed12   Многократно обсуждался на форуме вопрос об обязате...   10.12.2024, 10:48
- - Гость   на мой взгляд ТС тролит форум: то ищет ноль, то по...   10.12.2024, 11:08
- - редкий   Цитата(Гость @ 10.12.2024, 11:08) ТС трол...   10.12.2024, 13:21
- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.12.2024, 15...   11.12.2024, 11:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 11.12.2024, 11:29) Во врем...   11.12.2024, 14:02
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 11.12.2024, 11:29) значит ...   11.12.2024, 18:09
- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.12.2024, 14...   11.12.2024, 17:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 11.12.2024, 17:59) ... Все...   12.12.2024, 8:20
- - Костян челябинский   https://youtube.com/shorts/o-PI-THNeFo?si=28IurIsk...   12.12.2024, 6:00
- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.12.2024, 8...   12.12.2024, 11:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 12.12.2024, 11:12) ... Сэк...   Сегодня, 13:18
- - fazaopredelitel   Растолкуйте пожалуйста, что это за термины или по...   12.12.2024, 12:42
- - Гость   fazaopredelitel, Запишись на курсы электромонтеров...   12.12.2024, 14:07
|- - fazaopredelitel   Цитата(Гость @ 12.12.2024, 14:07) fazaopr...   Сегодня, 11:03
- - Roman D   Своими словами, металлосвязь - наличие электрическ...   12.12.2024, 14:46