![]() Стабилизатор , Расчитывал на решение проблемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Стабилизатор , Расчитывал на решение проблемы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2024 Пользователь №: 63005 ![]() |
Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.
Сообщение отредактировал Дачник71 - 9.12.2024, 9:02 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3118 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Перегрузка сетей. Стабилизатор не поможет.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 16:31 |
|
![]() |