Всем привет, кто скажет почему я в старом высотном доме с лифтом, вижу в водных кабелях лишь три провода, получается что Ноль как-то приходит с ТП отдельно по отдельному проводу или по броне вводного кабеля (хотя видел что от брони отходит на корпус щита лишь тоненькие провода а сам кабель как минимум на 85мм2).
Один немногословный знакомый сказал что в СССР распространена была "глухозаземлённая нейтраль", и "металлосвязь" (правда я не совсем понял как одно связано с другим) но при этих схемах ТТ или ТN-C всё равно должна быть четырёх проводная линия но в ВРУ вижу лишь три провода в кабеле и всё. |
|
|
8.12.2024, 22:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7290 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Визуально питающий кабель не 85 мм2, а 185, такие сечения ААБ кабелей не существуют.
Возможно кабель еще и высоковольтный, но тем не менее кабель менять вряд ли будут, если не было проблем с электроснабжением. В шкафу правый кабель ААБ 3*120 - это связь между корпусами 1 и 2. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
9.12.2024, 7:36
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 |
Визуально Обидно, сегодня эти фото и рисунки уже не доступны, наверное я не удачный ресурс выбрал.питающий кабель не 85 мм2, а 185, такие сечения ААБ кабелей не существуют. Наверное вы ошибаетесь (ниже на форуме я понял [подсказали добрые люди] что это я ошибся и извинился, так что не обращайте внимания на это моё замечание), наоборот, не существует такого сечения на 85мм2, есть на 702 а потом сразу идёт на 95мм2. На одном фото, когда я снимал его бирку под определённым углом заметно что пытались на бирке прописать цифру 1 перед числом 85, но так толком у них не получилось т.к. видимо плохо писала ручка, но следы царапания цифры 1 от ручки видны, так что это сечение 185, Оба кабеля с виду идентичные, и на них (в общей сложности на 6 выводах я видел наконечники на которых было написано 120, 150 и 180 мм2, похоже что было в наличии то и прессовали, благо что алюминий это позволяет. Возможно кабель еще и высоковольтный,... На бирке нацарапано что это ААБ 3х185, но в интернете есть только ААБл 3х185 и он судя по фото очень похож на тот что там в щите. В шкафу правый кабель ААБ 3*120 - это связь между корпусами 1 и 2. Вы правы в отношении перемычки между двумя корпусами, а вот сечение двух кабелей всё-таки 185 или 120 т.к. на одной жиле был именно такой наконечник. ..но тем не менее кабель менять вряд ли будут, если не было проблем с электроснабжением. Там вот какая проблема и тут мне нужен ваш совет и всего форума: 1) В общем квартирном щитке возле ВРУ на первом этаже в одном 12 этажном корпусе медные жилы 352 и там всё почти нормально, не считая того что вставки круглые с песком внутри и почти все на жучках т.к. погорели, 2) а вот в другом (1 корпусе) жилы алюминиевые 35мм2 и они напрямую подключены на медные вставка-держатели для предохранителей, в результате со временем контакты там ухудшились (из-за несовместимости алюминия и меди) и провода возле наконечников начали перегреваться и видно что обугливается изоляция возле наконечников, иными словами надо менять под них ставки-держатели, обрезать и перепрессовывать наконечники, может быть сразу на медно-луженные наконечники, 3) подобным образом и наконечники вводного алюминиевого кабеля посадили на медные вставка-держатели для предохранителей или элементы рубильника и там возможно тоже контакт плохой и нужно будет менять вставка-деражатели на совместимый с алюминием материал, надо бы тепловизором (или просто тактильно прощупать жилы, подложив диэлектрический коврик под ноги) посмотреть какой там нагрев возле наконечников в часы пик, 4) я предлагаю вообще заменить предохранители на автоматы модульного типа и даже на дин-рейку на 120А для двух стояков трёхфазных в каждом доме по 35мм2 на каждую фазу, в идеале на каждую жилу свой однофазный автомат (пусть даже модульный) или в эконом-варианте трёхфазный на каждый стоят, а на стояки для лифтов (их два в доме) по два трёх-фазных автомата (правда шэв считает что это будет для управляющей компании очень дорого), 5) кроме того надо уходить от советской практики когда все нулевые и защитные провода сидят на уже проржавевшем корпусе щита, лучше их посадить на изолированную щину и лишь потом заземлить сам щиток, 6) есть идея вообще в доме сделать заземляющую линию (TN-C-S и протащить её по всем этажам), а то сейчас в подобных домах нулевые и защитные провода сидят на корпусе щитков а сама линия в стояке четырёх-проводная, тем более что по словам жильцов, фундамент дома не сплошной в подвале и там можно сделать заземление или за пределами дома, 7) плюс там в безобразном состоянии находятся МОПы, ещё стоят старые черные автоматы, много лишних проводом от разных систем (похоже там что-то было связано с пожаркой - задвижками вентиляции), 8 ) и ещё проблема с перекосами в распределении нагрузок не только по фазам но и по стояком т.к. там два стояка и квартиры подключены как попало, и тут вопрос: как выяснить в щадящем режиме для жильцов (чтобы долго их не отключать от электроэнергии) где в стояке и на щитках какая фаза и к какому стояки подключена та или иная квартира, там проходят два стояка по 4 жилы типа ПУГВ 1х35, конечно можно на первом стояке отключить фазу А и тогда с помощью фазо-определителя понять где остальные фазы В и С, потом отключить на втором стояке фазу А и будет понятно где соответствующе фазы В и С, но т.к. через каждый щиток транзитом ещё проходят провода с другого стояка и они изолированы то как понять к каким фазам и стоякам они принадлежат (делать что-ли проколы и мультяжкой проверять принадлежность фаз), в общем малой кровью похоже не обойтись и нужно будет выдёргивать вставки, снимать напряжение, заземлять все отключенные вставки и тоновым генератором с пробником ходить по 12 этажам и записывать где проходит сигнал, помечать транзитные провода и выводы. Не найти же в наше время передатчик (и приёмник) по проводам ВЧ сигнала, чтобы можно было обойти все 12 этажей и понять где какая фаза и стояк (не отключая напряжение, как это делают Сети передавая данные по фазным проводам). 9) кроме того мы переделываем этажные щитки меняя старые автоматы, двух-полюсные переключатели, скрутки и "орехи" на силовые боксы типа КБР-160А, кросс-модули и винтовые зажимные клеммы на дин-рейку (сети видели наши переделки и замечаний не сделали), так что жильцы просто в восторге видя что было раньше (паутина проводов, прогоревшие скрутки и т.д.) и как преображается щит. В общем вот такие там в ВРУ проблемы: прогревшие вставка-держателями и выводы от рубильников из-за несовместимости алюминия и меди, перекосы нагрузок по фазам и стоякам (проблемы как промаркировать на этажах расположение фаз и стояков), бардак с МОПовскими автоматами (все висит, как попало подключены), нет схемы, надо что-то вообще делать с переходом с предохранителей (там не только есть фарфоровые но и стеклянные) на автоматы (в перспективе). что-то утром заклинило форум, выдавал ошибку, поэтому и получилось много лишних дубляжей... Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 9.12.2024, 10:31 |
|
|
9.12.2024, 9:45
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 |
Цитата 3) подобным образом и наконечники вводного алюминиевого кабеля посадили на медные вставка-держатели для предохранителей или элементы рубильника и там возможно тоже контакт плохой и нужно будет менять вставка-деражатели на совместимый с алюминием материал, надо бы тепловизором (или просто тактильно прощупать жилы, подложив диэлектрический коврик под ноги) посмотреть какой там нагрев возле наконечников в часы пик, А что вы думаете про совет в таких случаях промазывать контакты электропроводящей смазкой, не будет ли соединение из-за этого греться и не продолжиться и дальше коррозия. Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 9.12.2024, 13:27 |
|
|