Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.
Сообщение отредактировал Дачник71 - 9.12.2024, 9:02 |
|
|
9.12.2024, 11:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7328 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В нормальном режиме, без стабилизатора, при Р=3 кВт и напряжении 220 В, потребляемый из сети ток равен 13,6 А. Автомат бы не сработал.
При падении напряжения перед стабилизатором до 118 В, чтобы обеспечить нагрузку в 3 кВт, из сети необходимо брать дополнительную мощность 1,4 кВт с током 6,4 А. Суммарный ток из сети составит 20 А, поэтому и выбивает 16 А. Сообщение отредактировал gomed12 - 9.12.2024, 22:19 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»