Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.
Сообщение отредактировал Дачник71 - 9.12.2024, 9:02 |
|
|
9.12.2024, 9:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3043 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Перегрузка сетей. Стабилизатор не поможет.
-------------------- |
|
|
9.12.2024, 12:53
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
|
|
|
9.12.2024, 13:07
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3043 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
если выкинуть автомат на 16А, прекрасно будет работать (ведь вводной на 25 А не выбивает) Улыбнуло Цитата входное 118v
-------------------- |
|
|