Стабилизатор , Кто поможет упорядочить движение свободных электронов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стабилизатор , Кто поможет упорядочить движение свободных электронов |
9.12.2024, 10:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2024 Пользователь №: 63005 |
Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.
|
|
|
9.12.2024, 15:38
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
3кВт/118В = 25А%)
Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, 1) Включите стабилизатор без нагрузки (или просто вольтметром смотрите ввод) 2) запомните вх. напряжение. 3) подключите заведомо известную нагрузку (китаянски обогреватели/чайники врут в разы) 4) смотрите, насколько просело входное 5) для проверик% отключаете - напруга должна подскочить. Можно проверить несколько раз. Если при нагрузке в 1кВт напряжение падает на 5В - для дачи удовл. на 10В - плохо, но жить можно, немножко более - однозначно менять ввод/проводку до стабилизатора, иначе кроме ТВ, освещения и 1го небольшого холодильника там в принципе ничего работать не сможет. Сообщение отредактировал zoog - 10.12.2024, 18:46 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 10:35 |
|