Стабилизатор , Расчитывал на решение проблемы

Дачник71
сообщение 9.12.2024, 8:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.12.2024
Пользователь №: 63005



Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.

Сообщение отредактировал Дачник71 - 9.12.2024, 9:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
чукча
сообщение 10.12.2024, 15:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1342
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Дачник71 @ 9.12.2024, 8:54) *
Кто может подсказать где собака зарыта?

Вот здесь:
P=U*I, а значит I=P/U.
Т.е. при той же мощности в нагрузке, чем ниже входное напряжение, тем выше входной ток.
Например, если мощность допустим 3000Вт, то при входном напряжении 220В входной ток будет 13,6А, а при входном напряжении 120В ток будет уже 25А.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 3:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены