Стабилизатор , Расчитывал на решение проблемы |
9.12.2024, 8:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2024 Пользователь №: 63005 |
Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.
Сообщение отредактировал Дачник71 - 9.12.2024, 9:02 |
|
|
10.12.2024, 15:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1342 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Кто может подсказать где собака зарыта? Вот здесь: P=U*I, а значит I=P/U. Т.е. при той же мощности в нагрузке, чем ниже входное напряжение, тем выше входной ток. Например, если мощность допустим 3000Вт, то при входном напряжении 220В входной ток будет 13,6А, а при входном напряжении 120В ток будет уже 25А. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|