Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.
|
|
|
9.12.2024, 15:38
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
3кВт/118В = 25А%)
Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, 1) Включите стабилизатор без нагрузки (или просто вольтметром смотрите ввод) 2) запомните вх. напряжение. 3) подключите заведомо известную нагрузку (китаянски обогреватели/чайники врут в разы) 4) смотрите, насколько просело входное 5) для проверик% отключаете - напруга должна подскочить. Можно проверить несколько раз. Если при нагрузке в 1кВт напряжение падает на 5В - для дачи удовл. на 10В - плохо, но жить можно, немножко более - однозначно менять ввод/проводку до стабилизатора, иначе кроме ТВ, освещения и 1го небольшого холодильника там в принципе ничего работать не сможет. Сообщение отредактировал zoog - 10.12.2024, 18:46 |
|
|
10.12.2024, 9:42
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
3кВт/118В = 25А%) 1) Включите стабилизатор без нагрузки (или просто вольтметром смотрите ввод) 2) запомните вх. напряжение. 3) подключите заведомо известную нагрузку (китаянски обогреватели/чайники врут в разы) 4) смотрите, насколько просело входное 5) для проверик% отключаете - напруга должна подскочить. Можно проверить несколько раз. Если при нагрузке в 1кВт напряжение падает на 5В - для дачи удовл. на 10В - плохо, но жить можно, немножко более - однозначно менять вод/проводку до стабилизатора, иначе кроме ТВ, освещения и 1го небольшого холодильника там в принципе ничего работать не сможет. по п. 1-5 - смотри первый пост - вводной автомат (25А) даже при напряжении 112 В держит, вырубает 16А автомат, выкинуть его нафиг. "..менять вод/проводку" - не поможет, проблема в воздушных сетях, если проектировали/строили давно, то скорее всего принимали нагрузку на дачный участок 1 кВт, поэтому провода тонкие, сеч. квадрат 16 или 25 скорее всего. Поэтому собирать общее собрание и решать вопрос с модернизацией сетей. Ну а пока пользоваться стабилизатором |
|
|
10.12.2024, 18:45
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
по п. 1-5 - смотри первый пост - вводной автомат (25А) даже при напряжении 112 В держит, вырубает 16А автомат, выкинуть его нафиг. Моё сообщение не про автоматы. "..менять вод/проводку" - не поможет, проблема в воздушных сетях, если проектировали/строили давно, то скорее всего принимали нагрузку на дачный участок 1 кВт, поэтому провода тонкие, сеч. квадрат 16 или 25 скорее всего. Ошибаетесь, попробуйте сами понять где. |
|
|