Какой пусковой ток у развязывающего трансформатора? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой пусковой ток у развязывающего трансформатора? |
14.12.2024, 18:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2024 Пользователь №: 63020 |
Здравствуйте! Заказал развязывающий трансформатор 220в/220в с мощность нагрузки 200ВА и хочу подключить его к ИБП
Подскажите пожалуйста как прикинуть какой у него пусковой ток, для оценки нагрузки на ИБП? |
|
|
Вчера, 16:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1514 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Здравствуйте! Заказал развязывающий трансформатор 220в/220в с мощность нагрузки 200ВА и хочу подключить его к ИБП Подскажите пожалуйста как прикинуть какой у него пусковой ток, для оценки нагрузки на ИБП? В данном случае пусковой ток называется "броском тока намагничевания". Этот БТН действительно может достигать величин 7...10 Iн. Но, т.к. это ток переходного процесса, то длительность этого броска (зависит от постоянной времени тау=L/r) единицы миллисекунд. С трансформатором при этом обычно ничего не происходит. Просто не успевает произойти. Термическое воздействие чрезвычайно кратковременное - нагрется обмотки не успевают, а динамическое-то конечно да... Обмотки надо крепко "привязывать" к сердечнику . Ну и кроме того: величина БТН зависит от момента включения трансформатора - фазы напряжения. Максимальная величина тока при моменте включения, когда напряжение переходит через 0 (или близко к этому), минимальная величина (БТН практически отсутствует) в момент, когда U=Uн. Поэтому можно поступить так: - прикрутить к трансу приблуду, которая коммутировала бы первичку в момент максимального значения Uпит; - включть транс на х.х., а затем включать Ваш ИБП; - не делать ничего, потому что Вашему ИБП ничего не станется. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 7:04 |
|