Какой пусковой ток у развязывающего трансформатора? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой пусковой ток у развязывающего трансформатора? |
14.12.2024, 18:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2024 Пользователь №: 63020 |
Здравствуйте! Заказал развязывающий трансформатор 220в/220в с мощность нагрузки 200ВА и хочу подключить его к ИБП
Подскажите пожалуйста как прикинуть какой у него пусковой ток, для оценки нагрузки на ИБП? |
|
|
Вчера, 19:44
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2024 Пользователь №: 63020 |
Порядка 10 номинальных. В данном случае пусковой ток называется "броском тока намагничевания". Этот БТН действительно может достигать величин 7...10 Iн... Спасибо! Значит получается: по паспорту мощность трансформатора, потребляемая от сети без нагрузки - 20 ВА, я перемножаю на 10 и в итоге получаю дополнительных 200 ВА к основной нагрузке в момент подключения. В худшем случае. Лучше воткните NTC. Дополнительно усложнять схему точно не буду, не мой метод |
|
|