Какой пусковой ток у развязывающего трансформатора?

Kisliy
сообщение 14.12.2024, 18:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.12.2024
Пользователь №: 63020



Здравствуйте! Заказал развязывающий трансформатор 220в/220в с мощность нагрузки 200ВА и хочу подключить его к ИБП brake.gif
Подскажите пожалуйста как прикинуть какой у него пусковой ток, для оценки нагрузки на ИБП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kisliy
сообщение Вчера, 19:44
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.12.2024
Пользователь №: 63020



Цитата(чукча @ 15.12.2024, 10:37) *
Порядка 10 номинальных.

Цитата(mic61 @ 16.12.2024, 16:58) *
В данном случае пусковой ток называется "броском тока намагничевания". Этот БТН действительно может достигать величин 7...10 Iн...

Спасибо! beer.gif Значит получается: по паспорту мощность трансформатора, потребляемая от сети без нагрузки - 20 ВА, я перемножаю на 10 и в итоге получаю дополнительных 200 ВА к основной нагрузке в момент подключения.

Цитата(Roman D @ 15.12.2024, 13:05) *
В худшем случае. Лучше воткните NTC.

Дополнительно усложнять схему точно не буду, не мой метод icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение Вчера, 20:46
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10867
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Kisliy @ 16.12.2024, 18:44) *
Дополнительно усложнять схему точно не буду, не мой метод icon_wink.gif

Огорчён "усложнением". Это было простейшее решение.
Для тех, кто в иголках:
NTC - полупроводниковое устройство, сопротивление которого зависит от температуры в обратной зависимости. Короч, ликвидатор броска тока. Их в каждом БП компьютерном натыкано.

Цитата(Kisliy @ 16.12.2024, 18:44) *
Спасибо! beer.gif Значит получается: по паспорту мощность трансформатора, потребляемая от сети без нагрузки - 20 ВА, я перемножаю на 10 и в итоге получаю дополнительных 200 ВА к основной нагрузке в момент подключения.

ПАСПОРТ НА СТОЛ!!!

Сообщение отредактировал Roman D - Вчера, 20:27


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 7:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены