Здравствуйте.
С недавних пор начались проблемы с электросчетчиком СЭБ 1ТМ.02М.04. При подключении электрочайника (1.7 квт) или масляного обогревателя (1.5квт) они работают 2-3 минуты, и счётчик отрубает электричество в доме (при этом на нём загорается оранжевый индикатор и иногда посторонние звуки слышны). Автомат внутри дома на 25А при этом не срабатывает. Через полминуты счетчик "оживает", но, если нагрузка не была выключена, то тут же моментально снова вырубается, и так может длиться бесконечно. После отключения нагрузки электроснабжение приходит в норму. Вилки электроприборов остаются холодными, распредкоробки вроде тоже теплом не отдают. Счётчик стоит на фасаде дома в защитном кожухе. Что это может быть? Глюк ПО в счётчике с врубанием лимита по мощности? Или ещё есть варианты? Проблеме больше месяца, а моя заявка в местную электросеть так и зависла. |
|
|
25.12.2024, 20:49
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.12.2024 Пользователь №: 63012 |
Чтобы тема не казалась подвешенной в воздухе, напишу, чем всё закончилось.
Купил 3 дня назад новый ИБП - такая же ситуация со счётчиком. Причем более детальное исследование показало, что индикация на счётчике гаснет в момент перехода ИБП из режима Bypass в режим AVR (и старый, и новый ИБП - линейно-интерактивные с AVR). Вчера позвонил ещё раз электросетям, почти что накричал на них - наконец сегодня с утра пришёл электрик, срезал пломбу с крышки кожуха и заглянул внутрь. Мы увидели там обгоревший входной автомат на 63А - вводная фаза была вся чёрная. А выход автомата оказывается был совсем не затянут - электрик чуть ли не 10 оборотов отвёрткой проделал, прежде чем затянуть винт. Скорее всего, когда лет 10 назад ставили счётчик, то тупо забыли выходной конец автомата закрутить, просто вставили провод в него. В общем, автомата у меня запасного не было, электрик не согласился 20 мин ждать, пока я схожу и куплю новый, и включил фазу временно прямо в счётчик, сказал, что в январе придёт пломбировать. Но дело такое, что ИБП так и остался в конфликте со счётчиком - при переходе ИБП в режим AVR индикация на счётчике гаснет. Но теперь подключение мощных приборов не уводят счётчик в защиту. Нашёл сайт производителя счётчика, написал в его техподдержку, пока молчат. |
|
|
25.12.2024, 20:53
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
срезал пломбу с крышки кожуха и заглянул внутрь. Мы увидели там обгоревший входной автомат на 63А - вводная фаза была вся чёрная. А выход автомата оказывается был совсем не затянут - электрик чуть ли не 10 оборотов отвёрткой проделал, прежде чем затянуть винт. Скорее всего, когда лет 10 назад ставили счётчик, то тупо забыли выходной конец автомата закрутить, просто вставили провод в него. А я всегда говорил, что пломбировка автомата А. Незаконна Б. Приводит к плохим последствиям -------------------- |
|
|