Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Подбор емкости конденсатора , Расчет емкости конденсатора для снижения пускового тока

Yurez
сообщение 26.12.2024, 8:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.12.2024
Пользователь №: 63050



Здравствуйте, профессионалы и любители.
Проблема у меня, которую не могу решить уже год. Может потому что нет решения?))
Дано: скважный насос 1.2 кВ, нестабильное эл-во в сети с колебаниями от 150-240в. Стоит стабилизатор инверторный. Все было бы было хорошо, если бы не при низком входящем и высоком общим коэффициенте нагрузки, при запуске насоса Стабик не уходил бы в защиту.
То есть в момент пуска, естественно высокий пусковой ток просаживает напряжение и упс, Стабик в байпасе. Потом ожидание 5 сек, перезагрузка и опять все в режиме.
Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не достаточно. Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза.
Изучаю вопро: повесть на него (насос) конденсаторы, но сколько, какие и решит ли это мою проблему на просторах сети найти не удается.
Надеюсь получить здесь исчерпывающий ответ.
За терминологию прошу не пинать, я не профи.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zoog
сообщение 26.12.2024, 15:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 516
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник).
В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт;
с учётом реактивности - 16к;
мощность стабилизатора при 150 (пусть при 160ти)В - 50%, т.е. нужен 30..40кВт стаб в наихудшем случае %().
Так что во-первых, проверьте проводку, во-вторых, ещё раз проверьте проводку, в третьби попытайтсь настроить параметры софт-старта по инструкции.

Цитата(Гость_незнайка_* @ 26.12.2024, 9:11) *
Ставить частотник . Выкинуть Стабик

Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.12.2024, 18:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(zoog @ 26.12.2024, 15:34) *
Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник).
В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт;
с учётом реактивности - 16к;

ХА-ХА-ХА icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif



Утюг, чайник - это чисто активная нагрузка . Пусковых токов нет .От слова-совсем.

Цитата(zoog @ 26.12.2024, 15:34) *
Так что во-первых, проверьте проводку, во-вторых, ещё раз проверьте проводку, в третьби попытайтсь настроить параметры софт-старта по инструкции.


Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос...

1. При правильно настроенном УПП - пусковой ток 3-4 тока ном
Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос... - и снова вы не правы icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yurez   Подбор емкости конденсатора   26.12.2024, 8:45
- - Гость_незнайка_*   Ставить частотник . Выкинуть Стабик   26.12.2024, 9:11
- - Гость_незнайка_*   Поставил плавный пуск с максимальным временем пуск...   26.12.2024, 9:13
- - zoog   Проверьте сеть: насколько она проседает при включе...   26.12.2024, 15:34
|- - moshkarow   Цитата(zoog @ 26.12.2024, 15:34) Проверьт...   26.12.2024, 18:33
||- - zoog   Цитата(moshkarow @ 26.12.2024, 18:33) Утю...   26.12.2024, 20:09
|- - moshkarow   Цитата(zoog @ 26.12.2024, 15:34) Проверьт...   26.12.2024, 21:55
||- - zoog   Цитата(moshkarow @ 26.12.2024, 21:55) Кто...   26.12.2024, 22:08
||- - Yurez   Цитата(zoog @ 26.12.2024, 22:08) А думать...   26.12.2024, 23:03
||- - zoog   Цитата(Yurez @ 26.12.2024, 23:03) Про «по...   27.12.2024, 8:48
|- - moshkarow   Цитата(zoog @ 26.12.2024, 15:34) Проверьт...   26.12.2024, 22:14
- - Yurez   Повторюсь, что частотник ставить некуда. Если толь...   26.12.2024, 22:00
- - gomed12   Насосы с такой мощностью имеют 3-х кратные пусковы...   27.12.2024, 0:24
- - Костян челябинский   Только ПЧ спасёт ТСа. Если он конечно терпила и бу...   27.12.2024, 6:09
- - gomed12   Цитата(Yurez @ 26.12.2024, 8:45) Ставить ...   27.12.2024, 9:48
|- - zoog   Цитата(gomed12 @ 27.12.2024, 9:48) Видимо...   27.12.2024, 13:55
|- - Yurez   Цитата(gomed12 @ 27.12.2024, 9:48) Видимо...   Вчера, 22:24
|- - gomed12   Я бы не относился скептически к ВДТ, после долгих ...   Сегодня, 0:38
|- - zoog   Цитата(Yurez @ 28.12.2024, 22:24) Есть Ст...   Сегодня, 7:46
|- - Yurez   Цитата(zoog @ 29.12.2024, 7:46) Он рабочи...   Сегодня, 11:46
||- - zoog   Цитата(Yurez @ 29.12.2024, 11:46) Интерес...   Сегодня, 12:09
|- - gomed12   Неохота обсуждать такие "косяки", но все...   Сегодня, 12:45
|- - zoog   Цитата(gomed12 @ 29.12.2024, 12:45) Неохо...   Сегодня, 13:24
|- - gomed12   Изначально решается вопрос не просто об одном толь...   Сегодня, 14:27
|- - zoog   Цитата(gomed12 @ 29.12.2024, 14:27) Дальш...   Сегодня, 14:38
- - eugevict   Цитата(Yurez @ 26.12.2024, 8:45) Изучаю в...   Сегодня, 13:20


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 23:05