Здравствуйте, профессионалы и любители.
Проблема у меня, которую не могу решить уже год. Может потому что нет решения?)) Дано: скважный насос 1.2 кВ, нестабильное эл-во в сети с колебаниями от 150-240в. Стоит стабилизатор инверторный. Все было бы было хорошо, если бы не при низком входящем и высоком общим коэффициенте нагрузки, при запуске насоса Стабик не уходил бы в защиту. То есть в момент пуска, естественно высокий пусковой ток просаживает напряжение и упс, Стабик в байпасе. Потом ожидание 5 сек, перезагрузка и опять все в режиме. Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не достаточно. Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза. Изучаю вопро: повесть на него (насос) конденсаторы, но сколько, какие и решит ли это мою проблему на просторах сети найти не удается. Надеюсь получить здесь исчерпывающий ответ. За терминологию прошу не пинать, я не профи. Заранее спасибо! |
|
|
26.12.2024, 15:34
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник).
В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт; с учётом реактивности - 16к; мощность стабилизатора при 150 (пусть при 160ти)В - 50%, т.е. нужен 30..40кВт стаб в наихудшем случае %(). Так что во-первых, проверьте проводку, во-вторых, ещё раз проверьте проводку, в третьби попытайтсь настроить параметры софт-старта по инструкции. Ставить частотник . Выкинуть Стабик Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос... |
|
|
26.12.2024, 21:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник). В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт; Кто сказал ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
26.12.2024, 22:08
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Кто сказал ? А думать кто забыл? 1,2х9≈11. Или Вы просто напридумали такой бред, как пусковые реактивные токи чайника, для хайпа? Пожалуй, так. «Чайник и утюг» конечно дают просадку, которая моментально отрабатывается стабиком и я ее вижу только по вольтметру на входящем. Вот эти просадки и озвучьте в 1ю очередь. И отклонения местной сети в условии отсутствия локальной нагрузки (то есть не грузит ли остальное село подстанцию до уровня 160..180В) Цитата От сюда и мысля пришла, что конденсатор(ы), нивелирует несколько секунд пикового перегруз, что позволит стабику пережить пиковый перегруз и не уходить в защиту. Эта мысля от молного непонимания работы двигателя. В теории поможет ИБП/инветрор тру-синуса киловатт на 10, но Вы можете даже не искать их цены... |
|
|