Вводной автомат , Выбивает главный патомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вводной автомат , Выбивает главный патомат |
26.12.2024, 18:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.12.2024 Пользователь №: 63053 |
Добрый день.
Занимаемся ремонтом кофеварок. Иногда клиент приносит и говорит выбивает автомат, в этом случае не суем в розетку а разбираем сразу. Но иногда просто говорят не делает кофе, включаешь в розетку и тушит свет в мастерской автоматом на 25А На розетках стоят автоматы на 16А Купили узо диф автомат на 16А но все равно гасит главный в подъезде. Уже хотим купить латр, но в этом случае не будет земли и если Тэн будет коробить на землю то не увидим этого. Вопрос, что можно придумать если мощность кофеварок иногда доходит до 1.5-2кВт Спасибо! |
|
|
27.12.2024, 5:43
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Как раз ЛАТР это то что надо, только подключить его правильно.
Сообщение отредактировал НИР - 27.12.2024, 5:44 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 21:51 |
|