Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка кабелей до квартирных щитов за подвесным потолком

gizmo_zx
сообщение 27.12.2024, 9:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52899



Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как).

СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других
конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и
взаиморезервируемых цепей. icon_sad.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.12.2024, 13:18
Сообщение #2





Гости






Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 9:43) *
Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как).

СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других
конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и
взаиморезервируемых цепей. icon_sad.gif

Так "СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gizmo_zx
сообщение 27.12.2024, 14:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52899



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2024, 13:18) *
Так "СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо?

Т.е. СП по 15.15 :
Если потолок Г1 - хоть в гофре, хоть в перфорированном лотке по всему коридору.
Если потолок Г2 - Лоток IP44 или отдельные трубы IP44.
Если потолок Г3-Г4 - то трубы с соответствующей локализационной способностью.

Никогда не сваливал питание квартир в один лоток ( до этого прокладывали в теле перекрытия в замоноличенных трубах, каждая квартира отдельно), но есть "непреодолимое желание заказчика"


Цитата(Олега @ 27.12.2024, 13:06) *
Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ?


При подвесном пололке Г1 могу проложить:
1) в разных гофрах?
2) в одном перфорированном лотке ?
Кабель ВВГнг(А)-LS 3x10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 15:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены