Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Вводной автомат , Выбивает главный патомат

4neon4
сообщение 26.12.2024, 18:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.12.2024
Пользователь №: 63053



Добрый день.
Занимаемся ремонтом кофеварок.
Иногда клиент приносит и говорит выбивает автомат, в этом случае не суем в розетку а разбираем сразу.
Но иногда просто говорят не делает кофе, включаешь в розетку и тушит свет в мастерской автоматом на 25А
На розетках стоят автоматы на 16А
Купили узо диф автомат на 16А но все равно гасит главный в подъезде.

Уже хотим купить латр, но в этом случае не будет земли и если Тэн будет коробить на землю то не увидим этого.

Вопрос, что можно придумать если мощность кофеварок иногда доходит до 1.5-2кВт

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_гость гость гость_*
сообщение 27.12.2024, 5:41
Сообщение #2





Гости






Цитата(4neon4 @ 26.12.2024, 18:50) *
Добрый день.
Занимаемся ремонтом кофеварок.
Иногда клиент приносит и говорит выбивает автомат, в этом случае не суем в розетку а разбираем сразу.
Но иногда просто говорят не делает кофе, включаешь в розетку и тушит свет в мастерской автоматом на 25А
... мощность кофеварок иногда доходит до 1.5-2кВт


При таком раскладе можно тестировать и ремонтировать не более 2-х с половиной кофеварок одновременно. При условии, что освещение "сервисного центра" выполнено на керосиновых лампах и больше, в принципе, никакого электроинструмента нет..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.12.2024, 11:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17529
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(гость гость гость @ 27.12.2024, 5:41) *
... При условии, что освещение "сервисного центра" выполнено на керосиновых лампах и больше, в принципе, никакого электроинструмента нет..
Очень верное замечание. Доселе никто не поинтересовался нагрузкой на вводной автомат перед включением кофеварки.

Собственно состояние вводного АВ тоже никто под сомнение не поставил. Возможно достаточно замены на новый.

Обеспечивать селективность сопротивлюшками.. ещё тот юмор
Ладно Dimka1, привыкли... Так ещё и модератор с Донецка его поддержал.. ПИПЕЦ !

Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2024, 11:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.12.2024, 16:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1517
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Олега @ 27.12.2024, 10:25) *
...
Обеспечивать селективность сопротивлюшками.. ещё тот юмор
Ладно Dimka1, привыкли... Так ещё и модератор с Донецка его поддержал.. ПИПЕЦ !

Заметьте, первым пунктом я предложил вообще ничего не делать. Потому что (из моего опыта) сделать что-либо в данном случае очень сложно, да в 90% случаев невозможно. Вторым - "поиграться" типом характеристик автоматов . Но это если люди богатые.
А ограничение тока КЗ по данному фидеру - почему бы и нет? В сетях 6 кВ ограничивают токи, ну да, там применяются не активные сопротивления, а индуктивные (реакторы). Ну а здесь можно попробовать, если очень надо. Ну дрочь, конечно, не без того. Приходилось делать такие вещи "от нищеты". Типа пропустить одну фазу через два полюса одного автомата, ну не было с подходящим номинальным током. Всякое бывает...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 4neon4   Вводной автомат   26.12.2024, 18:50
- - moshkarow   Цитата(4neon4 @ 26.12.2024, 18:50) Добрый...   26.12.2024, 18:55
- - 4neon4   2кВт 230в Цитата(moshkarow @ 26.12.2024, 19...   26.12.2024, 19:35
|- - Dimka1   Цитата(4neon4 @ 26.12.2024, 19:35) 2кВт 2...   26.12.2024, 19:56
||- - 4neon4   Цитата(Dimka1 @ 26.12.2024, 20:56) Провол...   26.12.2024, 21:34
||- - Dimka1   Цитата(4neon4 @ 26.12.2024, 21:34) Спасиб...   26.12.2024, 22:01
|- - mic61   Цитата(4neon4 @ 26.12.2024, 18:35) 2кВт 2...   26.12.2024, 22:05
|- - Dimka1   Цитата(mic61 @ 26.12.2024, 22:05) . ...Но...   Вчера, 7:15
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 28.12.2024, 7:15) Я имел ...   Вчера, 14:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 28.12.2024, 14:05) ... В ...   Вчера, 16:29
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.12.2024, 16...   Вчера, 18:52
|||- - Dimka1   Цитата(Олега @ 28.12.2024, 18:52) Кто-то ...   Вчера, 18:58
|||- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 28.12.2024, 18:58) Это уж...   Вчера, 19:21
|||- - Dimka1   Цитата(Олега @ 28.12.2024, 19:21) Это не ...   Вчера, 19:46
|||- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 28.12.2024, 18:46) Я ника...   Вчера, 19:51
|||- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 28.12.2024, 19:46) Исполь...   Вчера, 19:56
|||- - Roman D   Цитата(Олега @ 28.12.2024, 18:56) Зато ув...   Вчера, 20:02
||- - случайный   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.12.2024, 16...   Сегодня, 14:53
||- - mic61   Цитата(случайный @ 29.12.2024, 13:53) Всё...   Сегодня, 20:35
||- - Олега   Цитата(случайный @ 29.12.2024, 14:53) ток...   Сегодня, 21:30
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 28.12.2024, 14:05) [..В ...   Вчера, 18:15
- - 4neon4   Спасибо! Попробуем с резистором. У нас и моло...   26.12.2024, 22:20
- - gomed12   Напрямую подключать неисправное оборудование в сет...   27.12.2024, 0:06
- - новогодний   "ремонтеры" - не приведи господь встрети...   27.12.2024, 4:17
- - гость гость гость   Цитата(4neon4 @ 26.12.2024, 18:50) Добрый...   27.12.2024, 5:41
|- - Олега   Цитата(гость гость гость @ 27.12.2024, 5...   27.12.2024, 11:25
|- - mic61   Цитата(Олега @ 27.12.2024, 10:25) ... Обе...   27.12.2024, 16:06
|- - Олега   Цитата(mic61 @ 27.12.2024, 16:06) Заметьт...   27.12.2024, 21:00
|- - Гость   Цитата(Олега @ 27.12.2024, 21:00) Попроси...   Вчера, 6:43
- - НИР   Как раз ЛАТР это то что надо, только подключить ег...   27.12.2024, 5:43
|- - 4neon4   Цитата(НИР @ 27.12.2024, 6:43) Как раз ЛА...   27.12.2024, 11:48
|- - Олега   Цитата(4neon4 @ 27.12.2024, 11:48) Теперь...   27.12.2024, 12:51
|- - 4neon4   Цитата(Олега @ 27.12.2024, 13:51) Не толь...   27.12.2024, 13:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(4neon4 @ 27.12.2024, 13:23) ... ко...   27.12.2024, 14:46
|- - 4neon4   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2024, 15...   27.12.2024, 15:57
- - Zolan77   Есть такой приём при ремонте мощных БП - включать ...   27.12.2024, 16:41
- - gomed12   Единственное что не пойму, почему ремонтники ...   Вчера, 10:30
- - Roman D   Такой прибор, как омметр, в случае с чайником не п...   Вчера, 10:44
- - редкий   Цитата(Roman D @ 28.12.2024, 10:44) Такой...   Вчера, 13:18
- - Roman D   Цитата(редкий @ 28.12.2024, 12:18) Это др...   Вчера, 15:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
12 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 2 Олега, mic61


 