Вводной автомат , Выбивает главный патомат |
26.12.2024, 18:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.12.2024 Пользователь №: 63053 |
Добрый день.
Занимаемся ремонтом кофеварок. Иногда клиент приносит и говорит выбивает автомат, в этом случае не суем в розетку а разбираем сразу. Но иногда просто говорят не делает кофе, включаешь в розетку и тушит свет в мастерской автоматом на 25А На розетках стоят автоматы на 16А Купили узо диф автомат на 16А но все равно гасит главный в подъезде. Уже хотим купить латр, но в этом случае не будет земли и если Тэн будет коробить на землю то не увидим этого. Вопрос, что можно придумать если мощность кофеварок иногда доходит до 1.5-2кВт Спасибо! |
|
|
Гость_гость гость гость_* |
27.12.2024, 5:41
Сообщение
#2
|
Гости |
Добрый день. Занимаемся ремонтом кофеварок. Иногда клиент приносит и говорит выбивает автомат, в этом случае не суем в розетку а разбираем сразу. Но иногда просто говорят не делает кофе, включаешь в розетку и тушит свет в мастерской автоматом на 25А ... мощность кофеварок иногда доходит до 1.5-2кВт При таком раскладе можно тестировать и ремонтировать не более 2-х с половиной кофеварок одновременно. При условии, что освещение "сервисного центра" выполнено на керосиновых лампах и больше, в принципе, никакого электроинструмента нет.. |
|
|
27.12.2024, 11:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17529 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
... При условии, что освещение "сервисного центра" выполнено на керосиновых лампах и больше, в принципе, никакого электроинструмента нет.. Очень верное замечание. Доселе никто не поинтересовался нагрузкой на вводной автомат перед включением кофеварки.Собственно состояние вводного АВ тоже никто под сомнение не поставил. Возможно достаточно замены на новый. Обеспечивать селективность сопротивлюшками.. ещё тот юмор Ладно Dimka1, привыкли... Так ещё и модератор с Донецка его поддержал.. ПИПЕЦ ! Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2024, 11:41 |
|
|
27.12.2024, 16:06
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Обеспечивать селективность сопротивлюшками.. ещё тот юмор Ладно Dimka1, привыкли... Так ещё и модератор с Донецка его поддержал.. ПИПЕЦ ! Заметьте, первым пунктом я предложил вообще ничего не делать. Потому что (из моего опыта) сделать что-либо в данном случае очень сложно, да в 90% случаев невозможно. Вторым - "поиграться" типом характеристик автоматов . Но это если люди богатые. А ограничение тока КЗ по данному фидеру - почему бы и нет? В сетях 6 кВ ограничивают токи, ну да, там применяются не активные сопротивления, а индуктивные (реакторы). Ну а здесь можно попробовать, если очень надо. Ну дрочь, конечно, не без того. Приходилось делать такие вещи "от нищеты". Типа пропустить одну фазу через два полюса одного автомата, ну не было с подходящим номинальным током. Всякое бывает... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
27.12.2024, 21:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17529 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Заметьте, первым пунктом .. Заметьте, я высказался только по третьему.А ограничение тока КЗ по данному фидеру - почему бы и нет? В сетях 6 кВ ограничивают токи,. Мне не интересно что там при 6 кило делают. В жилых и общественных зданиях правилами не предусмотрено впендюривать в цепь резисторы. Попросил бы более не склонять посетителей на неправомерные решения.
|
|
|
Гость_Гость_* |
Вчера, 6:43
Сообщение
#6
|
Гости |
Попросил бы более не склонять посетителей на неправомерные решения. Серьёзная предъява ! Ещё про первичные средства пожаротушения расскажи, и про инструктаж сотрудника(ов) по сабжу: Думаю расспрашивать ТСа про состояние и устройство электропроводки "сервисного центра" смысла нет... |
|
|