Добрый день.
Занимаемся ремонтом кофеварок. Иногда клиент приносит и говорит выбивает автомат, в этом случае не суем в розетку а разбираем сразу. Но иногда просто говорят не делает кофе, включаешь в розетку и тушит свет в мастерской автоматом на 25А На розетках стоят автоматы на 16А Купили узо диф автомат на 16А но все равно гасит главный в подъезде. Уже хотим купить латр, но в этом случае не будет земли и если Тэн будет коробить на землю то не увидим этого. Вопрос, что можно придумать если мощность кофеварок иногда доходит до 1.5-2кВт Спасибо! |
|
|
26.12.2024, 19:35
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.12.2024 Пользователь №: 63053 |
2кВт 230в
2кВт разделить 220В= ? Или в чем вопрос? Как посчитать А я знаю Вопрос в другом, в том что если ставить 10А автомат, то при КЗ все равно выбивает главный на 25А Что можно сделать (есть ли какие решения например более быстрые автоматы которые сработают раньше главного на 25А тип С ) 10А ставили тип В результат тот же… |
|
|
26.12.2024, 22:05
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
2кВт 230в Или в чем вопрос? Как посчитать А я знаю Вопрос в другом, в том что если ставить 10А автомат, то при КЗ все равно выбивает главный на 25А Что можно сделать (есть ли какие решения например более быстрые автоматы которые сработают раньше главного на 25А тип С ) 10А ставили тип В результат тот же… Если не применять "метод тыка" (а им хорошо только капусту грузить в кузов), то надо определить для начала сопротивление петли "фаза-ноль". Т.е. необходимо определить величину тока к.з. в данной розетке/фидере. Теоретические методы (расчеты) дают довольно приблизительные результаты, потому что все учесть очень сложно. Сопротивление петли, т.е. ток КЗ обычно измеряют приборами с помощью специально обученного человека из сертифицированной электролаборатории. Поинтересуйтесь в Интернете. Предположим мы получили в результате расчета, а лучше измерения, величину Iкз=150 А. Этот ток течет через оба автомата: через вводной 25 А (С), и автомат нашего фидера 10 А (В). Для Автомата 25 А - это 6Iн, а для автомата 10 А- это 15 Iн. По время-токовой характеристике смотрим время срабатывания при этих кратностях: для АВ 25 (х-ка С ) - 10 мс (по нижней - "горячей" характеристике, т.к. автомат уже нагрет токами нагрузки), для АВ 10 А (хар-ка В) -20 мс (по верхней - "холодной" характеристике) и меньше 10 мС по "горячей". Вывод: при данных номиналах автоматов и токов КЗ, в случае включения фидера (кофеварки?) на КЗ автомат фидера может быть отключится раньше вводного, но это не точно При КЗ в кофеварке через какое-то время после включения, однозначно первым отключится вводной 25 А автомат. При больших уровнях токов КЗ времена обоих автоматов будут практически одинаковы, ну плюс-минус микротрамвайная остановка. А 150-200 А - это не большие уровни токов КЗ. А, пожалуй, сплошь и рядом они такие или больше если Вы находитесь не в селе, и не вконце длинной улицы. Теперь что делать? 1. Ничего. К сожалению селективность в сети 0.4 кВ, а тем более 0.22 кВ везде оставляет желать лучшего. Не, ну если вводной автомат, который 25 А, находится на 9-м этаже и лифт не работает, тогда конечно да - надо точно что-то делать. Хотя когда я у себя в лаборатории устраиваю КЗ (иногда это бывает и у меня ), автомат отшибает на щите собственных нужд этажом ниже. Ну и ничего. 2. Попробовать вместо АВ 25 (С) установить АВ 25 (D) У этого автомата при вышеуказанных условиях время отключения будет около 1 С. Т.е. АВ 10 А (В) точно отключится раньше. Минусы этого решения - если АВ 10 А откажет и не отключится, то ток КЗ будет течь опять-таки целую секунду, и сожжет кофеварку. 3. Оставить автоматы как есть, и ограничить ток КЗ резистором, как предлагает Dimka1. Современные резисторы много места не занимают, и стоят не дорого. Но эта вот вещь (ограничение) может войти в противоречие с ПУЭ. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Вчера, 7:15
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3922 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
Вчера, 14:05
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17529 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я имел ввиду собрать на ремонтном столе цепочку из резистора и защитного автомата С10 и включать кофеварку в розетку через эту цепь. Резистор 1 Ом по-любому остаётся в цепи при КЗ в кофеварке. Для АВ С10 "максимальный допустимый импеданс цепи короткого замыкания на землю Zs при U0 = 230 В ~, при котором обеспечивается соблюдение рабочих условий согласно стандарту IEC 60364-4" составляет 2,3 Ома. (для АВ С25 - и вовсе 0,9 Ома) В "жилых и общественных" токи КЗ и так "с гулькин хрен" (уж не считая практическое отсутствие профилактики). Поэтому твоё "рацпредложение" - ваще "...ни в красную армию"(Какой хЫтрый этот Димка.. Вытащил часть элементов из щитка на стол и типа они уже не в цепи КЗ и ПУЭ пох.. ) Сообщение отредактировал Олега - Вчера, 14:41 |
|
|
Вчера, 18:15
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3922 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
[..В "жилых и общественных" токи КЗ и так "с гулькин хрен" В данном случае не с гулькие хрен, а большая величина, т. к при кз срабатывает вводной. Поэтому для селективности нужно ограничить ток КЗ. Пусть опробует и посмотрит что получится. Сообщение отредактировал Dimka1 - Вчера, 18:15 |
|
|