Подбор емкости конденсатора , Расчет емкости конденсатора для снижения пускового тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор емкости конденсатора , Расчет емкости конденсатора для снижения пускового тока |
26.12.2024, 8:45
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.12.2024 Пользователь №: 63050 |
Здравствуйте, профессионалы и любители.
Проблема у меня, которую не могу решить уже год. Может потому что нет решения?)) Дано: скважный насос 1.2 кВ, нестабильное эл-во в сети с колебаниями от 150-240в. Стоит стабилизатор инверторный. Все было бы было хорошо, если бы не при низком входящем и высоком общим коэффициенте нагрузки, при запуске насоса Стабик не уходил бы в защиту. То есть в момент пуска, естественно высокий пусковой ток просаживает напряжение и упс, Стабик в байпасе. Потом ожидание 5 сек, перезагрузка и опять все в режиме. Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не достаточно. Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза. Изучаю вопро: повесть на него (насос) конденсаторы, но сколько, какие и решит ли это мою проблему на просторах сети найти не удается. Надеюсь получить здесь исчерпывающий ответ. За терминологию прошу не пинать, я не профи. Заранее спасибо! |
|
|
27.12.2024, 9:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7305 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза. Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат. Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Вчера, 22:24
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.12.2024 Пользователь №: 63050 |
Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат. Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке. Стабик стоит на весь дом. ИБП на не отключаемые группы (котел, насос, септик, свет и розетки) Остальное отключаемые группы (кондеи, варка, духовка, свч и прочее не важное) При падении сети, основные потребители остаются и насос работает. Ну ИБП пикнет в моменте перегрузки все, дальше продолжает ровно работать. В целом, если жить только на ИБП, то вообще ноль проблем)) правда только пару часов. Сеть поселка слабовата, на любой чих просадка. Есть Стабик тирристорный, думал, автотрансформатор из него переделать и поставить перед инвертором на постоянные +60 вольт добавки. Инвертор до защиты принимает 300в. Но! Никто не берется за эту доработку, так как производитель не предоставляет принципиальную схему. И даже авторизированный Рем.цент ее не имеет. (Что странно по мне). Говорят, мы не сильно в предмете, чиним то что умеем, а если факап, то отправляем на завод. Стабик прогресс. Очкуют, что в перегрузе загорится, а сохранить автоматику защиты, они не смогут никак. Так как алгоритмы процессора управления им недоступны. Вот |
|
|
Сегодня, 0:38
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7305 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Я бы не относился скептически к ВДТ, после долгих мучений, когда на даче было напряжение еще хуже, именно с помощью ВДТ вышел из положения.
В целом, если жить только на ИБП, то вообще ноль проблем)) правда только пару часов. А вот это кое-что, главное инвертор ИБП справляется с нагрузкой дома. Здесь налицо недостаточность зарядного тока для аккумуляторов при пониженном напряжении. Можно попробовать установить впараллель дополнительно несколько автономных сетевых зарядных устройств на напряжение блока аккумуляторов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 23:28 |
|