Здравствуйте, профессионалы и любители.
Проблема у меня, которую не могу решить уже год. Может потому что нет решения?)) Дано: скважный насос 1.2 кВ, нестабильное эл-во в сети с колебаниями от 150-240в. Стоит стабилизатор инверторный. Все было бы было хорошо, если бы не при низком входящем и высоком общим коэффициенте нагрузки, при запуске насоса Стабик не уходил бы в защиту. То есть в момент пуска, естественно высокий пусковой ток просаживает напряжение и упс, Стабик в байпасе. Потом ожидание 5 сек, перезагрузка и опять все в режиме. Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не достаточно. Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза. Изучаю вопро: повесть на него (насос) конденсаторы, но сколько, какие и решит ли это мою проблему на просторах сети найти не удается. Надеюсь получить здесь исчерпывающий ответ. За терминологию прошу не пинать, я не профи. Заранее спасибо! |
|
|
27.12.2024, 9:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7311 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза. Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат. Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.12.2024, 22:24
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.12.2024 Пользователь №: 63050 |
Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат. Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке. Стабик стоит на весь дом. ИБП на не отключаемые группы (котел, насос, септик, свет и розетки) Остальное отключаемые группы (кондеи, варка, духовка, свч и прочее не важное) При падении сети, основные потребители остаются и насос работает. Ну ИБП пикнет в моменте перегрузки все, дальше продолжает ровно работать. В целом, если жить только на ИБП, то вообще ноль проблем)) правда только пару часов. Сеть поселка слабовата, на любой чих просадка. Есть Стабик тирристорный, думал, автотрансформатор из него переделать и поставить перед инвертором на постоянные +60 вольт добавки. Инвертор до защиты принимает 300в. Но! Никто не берется за эту доработку, так как производитель не предоставляет принципиальную схему. И даже авторизированный Рем.цент ее не имеет. (Что странно по мне). Говорят, мы не сильно в предмете, чиним то что умеем, а если факап, то отправляем на завод. Стабик прогресс. Очкуют, что в перегрузе загорится, а сохранить автоматику защиты, они не смогут никак. Так как алгоритмы процессора управления им недоступны. Вот |
|
|
29.12.2024, 7:46
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Есть Стабик тирристорный, думал, автотрансформатор из него переделать и поставить перед инвертором на постоянные +60 вольт добавки. Инвертор до защиты принимает 300в. Но! Он рабочий? Не ломайте хорошую вещь, продайте лучше, на эти деньги у любых перемотчиков закажете хоть 3 автотрансформатора, просто скажите - обмотки на 220 м 60В. Мощность какая нада? и я опять не понял, в чём проблема-то?? |
|
|
29.12.2024, 11:46
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.12.2024 Пользователь №: 63050 |
Он рабочий? Не ломайте хорошую вещь, продайте лучше, на эти деньги у любых перемотчиков закажете хоть 3 автотрансформатора, просто скажите - обмотки на 220 м 60В. Мощность какая нада? и я опять не понял, в чём проблема-то?? Интересная мысль, осталось намотчиков найти…надо озадачится… Да, Стабик рабочий, но не быстро отрабатывает скачки поселка. Если бы можно было нарисовать скачки, то они были бы похожи на кардиограмму сердца)) Проблема одна, пусковой ток просаживает сеть и инверторный Стабик уходи в байпас и соответственно все включенные в доме потребители получают скачки и светомузыку. |
|
|