Здравствуйте, профессионалы и любители.
Проблема у меня, которую не могу решить уже год. Может потому что нет решения?)) Дано: скважный насос 1.2 кВ, нестабильное эл-во в сети с колебаниями от 150-240в. Стоит стабилизатор инверторный. Все было бы было хорошо, если бы не при низком входящем и высоком общим коэффициенте нагрузки, при запуске насоса Стабик не уходил бы в защиту. То есть в момент пуска, естественно высокий пусковой ток просаживает напряжение и упс, Стабик в байпасе. Потом ожидание 5 сек, перезагрузка и опять все в режиме. Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не достаточно. Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза. Изучаю вопро: повесть на него (насос) конденсаторы, но сколько, какие и решит ли это мою проблему на просторах сети найти не удается. Надеюсь получить здесь исчерпывающий ответ. За терминологию прошу не пинать, я не профи. Заранее спасибо! |
|
|
27.12.2024, 9:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7311 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза. Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат. Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.12.2024, 22:24
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.12.2024 Пользователь №: 63050 |
Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат. Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке. Стабик стоит на весь дом. ИБП на не отключаемые группы (котел, насос, септик, свет и розетки) Остальное отключаемые группы (кондеи, варка, духовка, свч и прочее не важное) При падении сети, основные потребители остаются и насос работает. Ну ИБП пикнет в моменте перегрузки все, дальше продолжает ровно работать. В целом, если жить только на ИБП, то вообще ноль проблем)) правда только пару часов. Сеть поселка слабовата, на любой чих просадка. Есть Стабик тирристорный, думал, автотрансформатор из него переделать и поставить перед инвертором на постоянные +60 вольт добавки. Инвертор до защиты принимает 300в. Но! Никто не берется за эту доработку, так как производитель не предоставляет принципиальную схему. И даже авторизированный Рем.цент ее не имеет. (Что странно по мне). Говорят, мы не сильно в предмете, чиним то что умеем, а если факап, то отправляем на завод. Стабик прогресс. Очкуют, что в перегрузе загорится, а сохранить автоматику защиты, они не смогут никак. Так как алгоритмы процессора управления им недоступны. Вот |
|
|
29.12.2024, 7:46
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Есть Стабик тирристорный, думал, автотрансформатор из него переделать и поставить перед инвертором на постоянные +60 вольт добавки. Инвертор до защиты принимает 300в. Но! Он рабочий? Не ломайте хорошую вещь, продайте лучше, на эти деньги у любых перемотчиков закажете хоть 3 автотрансформатора, просто скажите - обмотки на 220 м 60В. Мощность какая нада? и я опять не понял, в чём проблема-то?? |
|
|
29.12.2024, 12:45
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7311 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Неохота обсуждать такие "косяки", но все же обострю внимание.
3 автотрансформатора, просто скажите - обмотки на 220 м 60В. Давайте не будем советовать ТС не существующие в природе преобразователи напряжения. Цитата любой трансформатор 220:60 мощностью от 500ВА И чем обмотка с 60 В поможет ТС? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.12.2024, 13:24
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Неохота обсуждать такие "косяки", но все же обострю внимание. Вы не видите разницы между преобразователем и автотрансформатором??Давайте не будем советовать ТС не существующие в природе преобразователи напряжения. Цитата И чем обмотка с 60 В поможет ТС? Если просадка не из-за линии - вытянет пару-другую десятков В, чтоб стаб не отключался. |
|
|
29.12.2024, 14:27
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7311 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Изначально решается вопрос не просто об одном только напряжении, но и одновременно мощности, которую необходимо вытянуть из сети.
Вы не видите разницы между преобразователем и автотрансформатором?? Цитата 3 автотрансформатора, просто скажите - обмотки на 220 м 60В. ...трансформатор 220:60 Дальше думаю говорить о чем-то нет необходимости. В зеркало давно смотрели, в смысле иногда, следите за своими сообщениями? Теперь, есть ли необходимость объяснять разницу между однообмоточными и двухобмоточными устройствами? Цитата Если просадка не из-за линии - вытянет пару-другую десятков В, чтоб стаб не отключался. Откуда вытянет и куда впихивает в стаб эти 60 В трансформатор 220/60 В на 500 Вт? Это ж вам не ведро воды в неполную бочку влить. И все же для ситуации ТС кроме как увеличение мощности ИБП, в частности зарядной части + аккумуляторов или использование ВДТ другого варианта не вижу. Индивидуально для насоса можно использовать ЛАТР на 9 А, преобразовав его в ВДТ и подав напряжение на него напрямую из сети мимо ИБП и стаба. https://iimg.su/i/v2cXb Такой ЛАТР можно приобрести на Авито от 2000 р, разобрать полностью, домотать проводом ПВ-1 в 1-1,5 кв.мм 15-20 витков использовав выход 250 В как показано на рисунке. Напряжение 195-200 В должно обеспечить работу насоса. Сообщение отредактировал gomed12 - 29.12.2024, 15:47 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»