Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сечение провода для 9 вт лампы

Yashayn
сообщение 29.12.2024, 11:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.12.2024
Пользователь №: 63063



Добрый день! Достаточно ли 0.5 мм2 сечение провода для одной лампы 9Вт? Люстра для 6 ламп. В инструкции написано 60 вт максимум. К слову люстра Китай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_N_*
сообщение 29.12.2024, 18:46
Сообщение #2





Гости






Цитата(Dimka1 @ 29.12.2024, 17:16) *
Если провод 0,5 кв мм внутри в люстре, то оставь его таким какой есть и прицепляй к общей проводке...
...после чего жди пожара, который не заставит себя долго ждать, т.к. длительный допустимый ток для медного провода сечением 0,5 мм2 не превышает 10 А, но при КЗ в светильнике люстры автомат С25А может не сработать!
На освещение желательно сделать отдельную группу и защитить её автоматом типа В6А, которого будет достаточно для защиты светильников суммарной мощностью порядка 1,3 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 5:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены