Вводной автомат , Выбивает главный патомат

4neon4
сообщение 26.12.2024, 18:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.12.2024
Пользователь №: 63053



Добрый день.
Занимаемся ремонтом кофеварок.
Иногда клиент приносит и говорит выбивает автомат, в этом случае не суем в розетку а разбираем сразу.
Но иногда просто говорят не делает кофе, включаешь в розетку и тушит свет в мастерской автоматом на 25А
На розетках стоят автоматы на 16А
Купили узо диф автомат на 16А но все равно гасит главный в подъезде.

Уже хотим купить латр, но в этом случае не будет земли и если Тэн будет коробить на землю то не увидим этого.

Вопрос, что можно придумать если мощность кофеварок иногда доходит до 1.5-2кВт

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
4neon4
сообщение 26.12.2024, 19:35
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.12.2024
Пользователь №: 63053



2кВт 230в

Цитата(moshkarow @ 26.12.2024, 19:55) *
2кВт разделить 220В= ?

Или в чем вопрос?
Как посчитать А я знаю
Вопрос в другом, в том что если ставить 10А автомат, то при КЗ все равно выбивает главный на 25А

Что можно сделать (есть ли какие решения например более быстрые автоматы которые сработают раньше главного на 25А тип С )
10А ставили тип В результат тот же…
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.12.2024, 22:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1517
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(4neon4 @ 26.12.2024, 18:35) *
2кВт 230в


Или в чем вопрос?
Как посчитать А я знаю
Вопрос в другом, в том что если ставить 10А автомат, то при КЗ все равно выбивает главный на 25А

Что можно сделать (есть ли какие решения например более быстрые автоматы которые сработают раньше главного на 25А тип С )
10А ставили тип В результат тот же…

Если не применять "метод тыка" (а им хорошо только капусту грузить в кузов), то надо определить для начала сопротивление петли "фаза-ноль". Т.е. необходимо определить величину тока к.з. в данной розетке/фидере. Теоретические методы (расчеты) дают довольно приблизительные результаты, потому что все учесть очень сложно. Сопротивление петли, т.е. ток КЗ обычно измеряют приборами с помощью специально обученного человека из сертифицированной электролаборатории. Поинтересуйтесь в Интернете.
Предположим мы получили в результате расчета, а лучше измерения, величину Iкз=150 А.
Этот ток течет через оба автомата: через вводной 25 А (С), и автомат нашего фидера 10 А (В). Для Автомата 25 А - это 6Iн, а для автомата 10 А- это 15 Iн. По время-токовой характеристике смотрим время срабатывания при этих кратностях: для АВ 25 (х-ка С ) - 10 мс (по нижней - "горячей" характеристике, т.к. автомат уже нагрет токами нагрузки), для АВ 10 А (хар-ка В) -20 мс (по верхней - "холодной" характеристике) и меньше 10 мС по "горячей".
Вывод: при данных номиналах автоматов и токов КЗ, в случае включения фидера (кофеварки?) на КЗ автомат фидера может быть отключится раньше вводного, но это не точно icon_biggrin.gif При КЗ в кофеварке через какое-то время после включения, однозначно первым отключится вводной 25 А автомат.
При больших уровнях токов КЗ времена обоих автоматов будут практически одинаковы, ну плюс-минус микротрамвайная остановка. А 150-200 А - это не большие уровни токов КЗ. А, пожалуй, сплошь и рядом они такие или больше если Вы находитесь не в селе, и не вконце длинной улицы.
Теперь что делать?
1. Ничего.
К сожалению селективность в сети 0.4 кВ, а тем более 0.22 кВ везде оставляет желать лучшего. Не, ну если вводной автомат, который 25 А, находится на 9-м этаже и лифт не работает, тогда конечно да - надо точно что-то делать. Хотя когда я у себя в лаборатории устраиваю КЗ (иногда это бывает и у меня icon_biggrin.gif ), автомат отшибает на щите собственных нужд этажом ниже. Ну и ничего. Подымаю жопу и иду вниз посылаю "молодого" включить автомат внизу
2. Попробовать вместо АВ 25 (С) установить АВ 25 (D)
У этого автомата при вышеуказанных условиях время отключения будет около 1 С. Т.е. АВ 10 А (В) точно отключится раньше. Минусы этого решения - если АВ 10 А откажет и не отключится, то ток КЗ будет течь опять-таки целую секунду, и сожжет кофеварку.
3. Оставить автоматы как есть, и ограничить ток КЗ резистором, как предлагает Dimka1.
Современные резисторы много места не занимают, и стоят не дорого. Но эта вот вещь (ограничение) может войти в противоречие с ПУЭ.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 28.12.2024, 7:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3923
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(mic61 @ 26.12.2024, 22:05) *
. ...Но эта вот вещь (ограничение) может войти в противоречие с ПУЭ.

Я имел ввиду собрать на ремонтном столе цепочку из резистора и защитного автомата С10 и включать кофеварку в розетку через эту цепь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2024, 14:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 28.12.2024, 7:15) *
Я имел ввиду собрать на ремонтном столе цепочку из резистора и защитного автомата С10 и включать кофеварку в розетку через эту цепь.
Резистор 1 Ом по-любому остаётся в цепи при КЗ в кофеварке. Для АВ С10 "максимальный допустимый импеданс цепи короткого замыкания на землю Zs при U0 = 230 В ~, при котором обеспечивается соблюдение рабочих условий согласно стандарту IEC 60364-4" составляет 2,3 Ома. (для АВ С25 - и вовсе 0,9 Ома) В "жилых и общественных" токи КЗ и так "с гулькин хрен" (уж не считая практическое отсутствие профилактики). Поэтому твоё "рацпредложение" - ваще "...ни в красную армию"
(Какой хЫтрый этот Димка.. Вытащил часть элементов из щитка на стол и типа они уже не в цепи КЗ и ПУЭ пох.. )

Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2024, 14:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.12.2024, 16:29
Сообщение #6





Гости






Цитата(Олега @ 28.12.2024, 14:05) *
... В "жилых и общественных" токи КЗ и так "с гулькин хрен" ...

Почему? У меня панельная пятиэтажка 121 серии,119 квартир, ток КЗ порядка 300 А. Трансформатор в ТП 630 кВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 29.12.2024, 14:53
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 28.12.2024, 16:29) *
Почему? У меня панельная пятиэтажка 121 серии,119 квартир, ток КЗ порядка 300 А. Трансформатор в ТП 630 кВА.

Всё определяется состоянием сети конкретного здания. У меня дом 1960 года постройки, проводка - алюминий, газовые плиты, заземления нет, ток КЗ 460 А, есть линия в гараж с балкона - на ней ток КЗ 380 А. Да, понимаю, частный случай.. но всё же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.12.2024, 21:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(случайный @ 29.12.2024, 14:53) *
ток КЗ 460 А, .. ток КЗ 380 А.
Это в конце групповых линий розеток ?


Цитата(случайный @ 29.12.2024, 14:53) *
дом 1960 года ... заземления нет
Нейтраль транса для жилья заземлена по-любому, у вас в здании прописан "совмещенный проводник", PEN. Требования к минимальному сечению такого проводника появились в 2002 году. К вашему дому 1960-го года это не относится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 4neon4   Вводной автомат   26.12.2024, 18:50
- - moshkarow   Цитата(4neon4 @ 26.12.2024, 18:50) Добрый...   26.12.2024, 18:55
- - 4neon4   2кВт 230в Цитата(moshkarow @ 26.12.2024, 19...   26.12.2024, 19:35
|- - Dimka1   Цитата(4neon4 @ 26.12.2024, 19:35) 2кВт 2...   26.12.2024, 19:56
||- - 4neon4   Цитата(Dimka1 @ 26.12.2024, 20:56) Провол...   26.12.2024, 21:34
||- - Dimka1   Цитата(4neon4 @ 26.12.2024, 21:34) Спасиб...   26.12.2024, 22:01
|- - mic61   Цитата(4neon4 @ 26.12.2024, 18:35) 2кВт 2...   26.12.2024, 22:05
|- - Dimka1   Цитата(mic61 @ 26.12.2024, 22:05) . ...Но...   28.12.2024, 7:15
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 28.12.2024, 7:15) Я имел ...   28.12.2024, 14:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 28.12.2024, 14:05) ... В ...   28.12.2024, 16:29
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.12.2024, 16...   28.12.2024, 18:52
|||- - Dimka1   Цитата(Олега @ 28.12.2024, 18:52) Кто-то ...   28.12.2024, 18:58
|||- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 28.12.2024, 18:58) Это уж...   28.12.2024, 19:21
|||- - Dimka1   Цитата(Олега @ 28.12.2024, 19:21) Это не ...   28.12.2024, 19:46
|||- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 28.12.2024, 18:46) Я ника...   28.12.2024, 19:51
|||- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 28.12.2024, 19:46) Исполь...   28.12.2024, 19:56
|||- - Roman D   Цитата(Олега @ 28.12.2024, 18:56) Зато ув...   28.12.2024, 20:02
||- - случайный   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.12.2024, 16...   29.12.2024, 14:53
||- - mic61   Цитата(случайный @ 29.12.2024, 13:53) Всё...   29.12.2024, 20:35
|||- - Олега   Цитата(mic61 @ 29.12.2024, 20:35) Пофлужу...   30.12.2024, 14:46
||- - Олега   Цитата(случайный @ 29.12.2024, 14:53) ток...   29.12.2024, 21:30
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 28.12.2024, 14:05) [..В ...   28.12.2024, 18:15
- - 4neon4   Спасибо! Попробуем с резистором. У нас и моло...   26.12.2024, 22:20
- - gomed12   Напрямую подключать неисправное оборудование в сет...   27.12.2024, 0:06
- - новогодний   "ремонтеры" - не приведи господь встрети...   27.12.2024, 4:17
- - гость гость гость   Цитата(4neon4 @ 26.12.2024, 18:50) Добрый...   27.12.2024, 5:41
|- - Олега   Цитата(гость гость гость @ 27.12.2024, 5...   27.12.2024, 11:25
|- - mic61   Цитата(Олега @ 27.12.2024, 10:25) ... Обе...   27.12.2024, 16:06
|- - Олега   Цитата(mic61 @ 27.12.2024, 16:06) Заметьт...   27.12.2024, 21:00
|- - Гость   Цитата(Олега @ 27.12.2024, 21:00) Попроси...   28.12.2024, 6:43
- - НИР   Как раз ЛАТР это то что надо, только подключить ег...   27.12.2024, 5:43
|- - 4neon4   Цитата(НИР @ 27.12.2024, 6:43) Как раз ЛА...   27.12.2024, 11:48
|- - Олега   Цитата(4neon4 @ 27.12.2024, 11:48) Теперь...   27.12.2024, 12:51
|- - 4neon4   Цитата(Олега @ 27.12.2024, 13:51) Не толь...   27.12.2024, 13:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(4neon4 @ 27.12.2024, 13:23) ... ко...   27.12.2024, 14:46
|- - 4neon4   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2024, 15...   27.12.2024, 15:57
- - Zolan77   Есть такой приём при ремонте мощных БП - включать ...   27.12.2024, 16:41
- - gomed12   Единственное что не пойму, почему ремонтники ...   28.12.2024, 10:30
- - Roman D   Такой прибор, как омметр, в случае с чайником не п...   28.12.2024, 10:44
|- - редкий   Цитата(Roman D @ 28.12.2024, 10:44) Такой...   28.12.2024, 13:18
|- - Roman D   Цитата(редкий @ 28.12.2024, 12:18) Это др...   28.12.2024, 15:11
- - gomed12   В первую очередь правильнее определиться с ожидаем...   30.12.2024, 17:08