место перегорания , превышение нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
место перегорания , превышение нагрузки |
3.1.2025, 14:16
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22907 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
С прошедшим и на
пред новым годом пришлось немного побегать и остался вопрос: ТП-400/10, вставка от трансформатора до общего рубильника в РУ-0,4, примерно 5м. 31-го перед обедом народ принялся жарить/парить (скорее всего притащив откуда то э/плитки и т.п.). В результате указанный кабель приказал долго жить, перегорев примерно по середине по всем 3-м фазам. Выкинули, кинули по воздуху, как и кабель, СИП тем же сечением. Не успели далеко уехать, СИП приказал тоже долго жить засияв НГ огоньком и тоже примерно по середине. Вопрос - почему не в контактах на рубильнике, на трансе, а именного примерно по середине???? 111 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.1.2025, 15:25
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 652 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
В местах контактов, отвод тепла от контактов и от ближайших от места контактов одного - полутора метров кабеля, был лучше, чем посередине кабеля!
Шины, к которым подключили кабель, вероятно лучше оболочки кабеля, отводили тепло!!! Вот уж загадка!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 3.1.2025, 15:33 |
|
|