место перегорания , превышение нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
место перегорания , превышение нагрузки |
3.1.2025, 14:16
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22933 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
С прошедшим и на
пред новым годом пришлось немного побегать и остался вопрос: ТП-400/10, вставка от трансформатора до общего рубильника в РУ-0,4, примерно 5м. 31-го перед обедом народ принялся жарить/парить (скорее всего притащив откуда то э/плитки и т.п.). В результате указанный кабель приказал долго жить, перегорев примерно по середине по всем 3-м фазам. Выкинули, кинули по воздуху, как и кабель, СИП тем же сечением. Не успели далеко уехать, СИП приказал тоже долго жить засияв НГ огоньком и тоже примерно по середине. Вопрос - почему не в контактах на рубильнике, на трансе, а именного примерно по середине???? 111 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.1.2025, 18:10
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7341 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Случаем кабель исполнения не из одножильных кабелей? Вижу в ТТ заведена одна жила.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.1.2025, 18:56
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10936 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 14:52 |
|