Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

место перегорания , превышение нагрузки

с2н5он
сообщение 3.1.2025, 14:16
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22933
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



С прошедшим и наливающимиступающими!
пред новым годом пришлось немного побегать и остался вопрос:
ТП-400/10, вставка от трансформатора до общего рубильника в РУ-0,4, примерно 5м. 31-го перед обедом народ принялся жарить/парить (скорее всего притащив откуда то э/плитки и т.п.). В результате указанный кабель приказал долго жить, перегорев примерно по середине по всем 3-м фазам. Выкинули, кинули по воздуху, как и кабель, СИП тем же сечением. Не успели далеко уехать, СИП приказал тоже долго жить засияв НГ огоньком и тоже примерно по середине.
Вопрос - почему не в контактах на рубильнике, на трансе, а именного примерно по середине????
111


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 3.1.2025, 18:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7341
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Случаем кабель исполнения не из одножильных кабелей? Вижу в ТТ заведена одна жила.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.1.2025, 18:56
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10936
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(gomed12 @ 3.1.2025, 17:10) *
Вижу в ТТ заведена одна жила.

Так это для амперметра.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.1.2025, 20:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7341
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Roman D @ 3.1.2025, 18:56) *
Так это для амперметра.

Это понятно, всюду видны одножилки, смущает и горящие тоже по толщине одножильные.
Возможно, с учетом прохождения кабелей в м/к фаза в замкнутом контуре из магнитных материалов?
СП 76 13330.2016
6.4.1.15 Одножильные кабели, не объединенные в треугольник, следует прокладывать так, чтобы вокруг кабеля не было замкнутого магнитного металлического контура.




Может еще намотали вокруг м/конструкций, создав индуктор.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 14:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены