С прошедшим и на
пред новым годом пришлось немного побегать и остался вопрос: ТП-400/10, вставка от трансформатора до общего рубильника в РУ-0,4, примерно 5м. 31-го перед обедом народ принялся жарить/парить (скорее всего притащив откуда то э/плитки и т.п.). В результате указанный кабель приказал долго жить, перегорев примерно по середине по всем 3-м фазам. Выкинули, кинули по воздуху, как и кабель, СИП тем же сечением. Не успели далеко уехать, СИП приказал тоже долго жить засияв НГ огоньком и тоже примерно по середине. Вопрос - почему не в контактах на рубильнике, на трансе, а именного примерно по середине???? 111 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.1.2025, 15:25
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 652 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
В местах контактов, отвод тепла от контактов и от ближайших от места контактов одного - полутора метров кабеля, был лучше, чем посередине кабеля!
Шины, к которым подключили кабель, вероятно лучше оболочки кабеля, отводили тепло!!! Вот уж загадка!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 3.1.2025, 15:33 |
|
|
3.1.2025, 21:46
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22907 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
был лучше, чем посередине кабеля у СИПа почему?Шины, к которым подключили кабель, вероятно лучше оболочки кабеля, отводили тепло!!! сомневаюсь, у рубильника там сантиметров 5Случаем кабель исполнения не из одножильных кабелей? Вижу в ТТ заведена одна жила. нет, был 3-х жильный, ТТ для счётчика 6.4.1.15 Одножильные кабели, не объединенные в треугольник, следует прокладывать так, чтобы вокруг кабеля не было замкнутого магнитного металлического контура.[/i] ближе к теме, но почему тогда у кабеля, где контура нет - там же горелоКакой СИП туда впендюрили ошибочно исходили из замеров мая - 200 кВт. СИП на 70, потом уже поставили 2х70, кабель был тоже или 70, может 95что касаемо охлаждения с концов, я бы понял 50 метров, но 5? Сообщение отредактировал с2н5он - 3.1.2025, 21:53 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.1.2025, 21:49
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
нет, был 3-х жильный, ТТ для счётчика 3х240 Су был... Причём его спёрли ещё в горячие 90-е и заменили на 3х35. По алюминию. До сих пор работало... Один ТТ на счетчик 0,4 кВ... Даже технический учёт наврёт на 30%. Сообщение отредактировал Roman D - 3.1.2025, 22:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|