Дом 83 г, без заземления. Можно ставить УЗО? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дом 83 г, без заземления. Можно ставить УЗО? |
10.1.2025, 19:51
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.1.2025 Пользователь №: 63094 |
Всем доброго дня!
Хочется поставить УЗО на 30 миллиампер на автомат, ведущий на розетки кухни и на автомат на розетки во всей остальной квартире. Проводка без заземления, 2 провода. Понимаю, что это не панацея, но лучше чем ничего. Сам ставить не буду, но хочется понять мат.часть, что бы приглашенный электрик не обдурил. Вопросы : 1) Можно ли в принципе УЗО сюда поставить? 2) Нужно 2 УЗО на каждый контролируемый автомат или достаточно одного на весь блок? 3) На что обратить внимание при приемке работ - куда тут должен прийти ноль с УЗО ? Где эта шина? 4) Какие еще могут быть нюансы в данном случае? Мой блок автоматов выделен красным. Почему то прикрепить файл не получается, ссылка на яндекс диск https://disk.yandex.ru/i/u9CUXvzWx-dpMg Сообщение отредактировал gurmand - 10.1.2025, 20:01 |
|
|
10.1.2025, 20:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3072 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Что значит "лучше чем ничего"? Автоматы защиты же стоят. Значит от к.з. в нагрузке, повреждении проводки, перегрузки защита есть.
Почему УЗО на 30 мА? 25 мА уже почти смертельный ток, и уже точно что неотпускающий, т.е. самостоятельно освободиться от действия тока практически не возможно. Ставьте УЗО на 10 мА. Не может быть, что бы не было заземления в многоквартирном жилом доме. Другое дело, что нет защитных проводников в квартирной проводке. Что за дом? Материалы полов, стен в квартире? В безопасных(относительно безопасных) помещениях очень сложно найти пути утечки тока при прикосновении к корпусам оборудования, что бы развился ток, достаточный для срабатывания УЗО. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 10:09 |
|