Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Дом 83 г, без заземления. Можно ставить УЗО?

gurmand
сообщение 10.1.2025, 19:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.1.2025
Пользователь №: 63094



Всем доброго дня!
Хочется поставить УЗО на 30 миллиампер на автомат, ведущий на розетки кухни и на автомат на розетки во всей остальной квартире. Проводка без заземления, 2 провода. Понимаю, что это не панацея, но лучше чем ничего. Сам ставить не буду, но хочется понять мат.часть, что бы приглашенный электрик не обдурил.
Вопросы :
1) Можно ли в принципе УЗО сюда поставить?
2) Нужно 2 УЗО на каждый контролируемый автомат или достаточно одного на весь блок?
3) На что обратить внимание при приемке работ - куда тут должен прийти ноль с УЗО ? Где эта шина?
4) Какие еще могут быть нюансы в данном случае?

Мой блок автоматов выделен красным.


Почему то прикрепить файл не получается, ссылка на яндекс диск
https://disk.yandex.ru/i/u9CUXvzWx-dpMg

Сообщение отредактировал gurmand - 10.1.2025, 20:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 10.1.2025, 20:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3090
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Что значит "лучше чем ничего"? Автоматы защиты же стоят. Значит от к.з. в нагрузке, повреждении проводки, перегрузки защита есть.
Почему УЗО на 30 мА? 25 мА уже почти смертельный ток, и уже точно что неотпускающий, т.е. самостоятельно освободиться от действия тока практически не возможно. Ставьте УЗО на 10 мА.
Не может быть, что бы не было заземления в многоквартирном жилом доме. Другое дело, что нет защитных проводников в квартирной проводке.
Что за дом?
Материалы полов, стен в квартире? В безопасных(относительно безопасных) помещениях очень сложно найти пути утечки тока при прикосновении к корпусам оборудования, что бы развился ток, достаточный для срабатывания УЗО.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gurmand
сообщение 10.1.2025, 20:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.1.2025
Пользователь №: 63094



Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.1.2025, 20:25) *
Что значит "лучше чем ничего"? Автоматы защиты же стоят. Значит от к.з. в нагрузке, повреждении проводки, перегрузки защита есть.
Почему УЗО на 30 мА? 25 мА уже почти смертельный ток, и уже точно что неотпускающий, т.е. самостоятельно освободиться от действия тока практически не возможно. Ставьте УЗО на 10 мА.
Не может быть, что бы не было заземления в многоквартирном жилом доме. Другое дело, что нет защитных проводников в квартирной проводке.
Что за дом?
Материалы полов, стен в квартире? В безопасных(относительно безопасных) помещениях очень сложно найти пути утечки тока при прикосновении к корпусам оборудования, что бы развился ток, достаточный для срабатывания УЗО.



Читал, что УЗО на 30 срабатывает уже при 17-18 мА. На 10 - соответственно, уже при 6. Много ложных срабатываний.
Заземление может и есть где то , но никто не знает про это. Электрики и инженеры из УК - это рукалицо.
Дом кирпичный, стены - обои, пол насыпная стяжка + ламинат или линолеум.
Опасаюсь отгорания нуля в щитке и пробития фазы на корпус стиралки, бойлера, чайника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.1.2025, 22:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3090
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(gurmand @ 10.1.2025, 20:38) *
Читал, что УЗО на 30 срабатывает уже при 17-18 мА. На 10 - соответственно, уже при 6. Много ложных срабатываний.

Это или поддельные УЗО, или читали что-нибудь типа ДЗЕНа.

На даче стоят УЗО на 10 мА на весь электрообогрев комнат потолочными нагревателями, за более чем 10 лет, ни одной ложной сработки. Такое же УЗО на уличные розетки, дважды спасло здоровье и может быть жизнь при пробое вибронасоса Ручеёк, когда однажды перепилил сабельной пилой собственный её кабель.


Цитата(gurmand @ 10.1.2025, 20:38) *
Дом кирпичный, стены - обои, пол насыпная стяжка + ламинат или линолеум.
Ну и где здесь взять 30 мА для сработки? Только если соседи сверху затопят.

Цитата(gurmand @ 10.1.2025, 20:38) *
Опасаюсь отгорания нуля в щитке и пробития фазы на корпус стиралки, бойлера, чайника.
а при чём здесь УЗО?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gurmand   Дом 83 г, без заземления. Можно ставить УЗО?   10.1.2025, 19:51
- - Roman D   Цитата(gurmand @ 10.1.2025, 18:51) 1) Мож...   10.1.2025, 20:23
- - Shura_with_KINEF   Что значит "лучше чем ничего"? Автоматы ...   10.1.2025, 20:25
|- - gurmand   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.1.2025, 20:2...   10.1.2025, 20:38
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(gurmand @ 10.1.2025, 20:38) Читал,...   10.1.2025, 22:49
|- - gomed12   Цитата(gurmand @ 10.1.2025, 20:38) Дом ки...   11.1.2025, 14:08
||- - gurmand   Цитата(gomed12 @ 11.1.2025, 14:08) В этаж...   11.1.2025, 14:33
|- - Оттуда   Цитата(gurmand @ 10.1.2025, 20:38) Опасаю...   11.1.2025, 22:14
- - Roman D   Так точно. УЗО - не защита от непосредственного пр...   10.1.2025, 20:58
- - Олега   Господа, не спорьте с нормативами. СП 256.1325800....   11.1.2025, 0:15
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 10.1.2025, 22:56) Господа,...   11.1.2025, 0:19
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 11.1.2025, 0:19) Таки Да...   11.1.2025, 0:33
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 10.1.2025, 23:33) Тогда не...   11.1.2025, 8:49
- - gurmand   Roman D, в моем конкретном случае - какое решение ...   11.1.2025, 9:02
|- - A.Panichkin   Цитата(gurmand @ 11.1.2025, 9:02) в моем ...   11.1.2025, 9:40
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(A.Panichkin @ 11.1.2025, 9:40) все...   11.1.2025, 10:42
|- - gurmand   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2025, 10:4...   11.1.2025, 11:02
||- - Roman D   Цитата(gurmand @ 11.1.2025, 10:02) p.s. В...   11.1.2025, 12:37
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 11.1.2025, 12:37) 30 мА ...   14.1.2025, 2:09
|- - A.Panichkin   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2025, 10:4...   11.1.2025, 14:07
|- - Roman D   Цитата(A.Panichkin @ 11.1.2025, 13:07) Эт...   11.1.2025, 14:58
- - gurmand   Roman D, повторюсь - какое решение будет тогда оп...   11.1.2025, 12:56
- - gomed12   Ничего сложного нет. В квартире тестером проверяет...   11.1.2025, 14:58
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 11.1.2025, 13:58) Ничего...   11.1.2025, 15:06
|- - gomed12   Цитата(Roman D @ 11.1.2025, 15:06) нуу......   11.1.2025, 15:49
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 11.1.2025, 14:39) Методи...   11.1.2025, 15:49
- - gomed12   При использовании в качестве проводников РЕ сторон...   11.1.2025, 15:55
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 11.1.2025, 14:55) При ис...   11.1.2025, 15:59
- - gomed12   Если визуально определяется, без разницы. Главное,...   11.1.2025, 16:12
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 11.1.2025, 15:12) Если в...   11.1.2025, 23:23
|- - gomed12   Цитата(Roman D @ 11.1.2025, 23:23) Вот. И...   12.1.2025, 14:52
- - Roman D   Наличие металлосвязи между нулём и проводящими час...   12.1.2025, 17:52
- - gomed12   Цитата(Roman D @ 12.1.2025, 17:52) Наличи...   12.1.2025, 20:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 17:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены