Дом 83 г, без заземления. Можно ставить УЗО?

gurmand
сообщение 10.1.2025, 19:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.1.2025
Пользователь №: 63094



Всем доброго дня!
Хочется поставить УЗО на 30 миллиампер на автомат, ведущий на розетки кухни и на автомат на розетки во всей остальной квартире. Проводка без заземления, 2 провода. Понимаю, что это не панацея, но лучше чем ничего. Сам ставить не буду, но хочется понять мат.часть, что бы приглашенный электрик не обдурил.
Вопросы :
1) Можно ли в принципе УЗО сюда поставить?
2) Нужно 2 УЗО на каждый контролируемый автомат или достаточно одного на весь блок?
3) На что обратить внимание при приемке работ - куда тут должен прийти ноль с УЗО ? Где эта шина?
4) Какие еще могут быть нюансы в данном случае?

Мой блок автоматов выделен красным.


Почему то прикрепить файл не получается, ссылка на яндекс диск
https://disk.yandex.ru/i/u9CUXvzWx-dpMg

Сообщение отредактировал gurmand - 10.1.2025, 20:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 10.1.2025, 20:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3072
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Что значит "лучше чем ничего"? Автоматы защиты же стоят. Значит от к.з. в нагрузке, повреждении проводки, перегрузки защита есть.
Почему УЗО на 30 мА? 25 мА уже почти смертельный ток, и уже точно что неотпускающий, т.е. самостоятельно освободиться от действия тока практически не возможно. Ставьте УЗО на 10 мА.
Не может быть, что бы не было заземления в многоквартирном жилом доме. Другое дело, что нет защитных проводников в квартирной проводке.
Что за дом?
Материалы полов, стен в квартире? В безопасных(относительно безопасных) помещениях очень сложно найти пути утечки тока при прикосновении к корпусам оборудования, что бы развился ток, достаточный для срабатывания УЗО.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gurmand
сообщение 10.1.2025, 20:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.1.2025
Пользователь №: 63094



Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.1.2025, 20:25) *
Что значит "лучше чем ничего"? Автоматы защиты же стоят. Значит от к.з. в нагрузке, повреждении проводки, перегрузки защита есть.
Почему УЗО на 30 мА? 25 мА уже почти смертельный ток, и уже точно что неотпускающий, т.е. самостоятельно освободиться от действия тока практически не возможно. Ставьте УЗО на 10 мА.
Не может быть, что бы не было заземления в многоквартирном жилом доме. Другое дело, что нет защитных проводников в квартирной проводке.
Что за дом?
Материалы полов, стен в квартире? В безопасных(относительно безопасных) помещениях очень сложно найти пути утечки тока при прикосновении к корпусам оборудования, что бы развился ток, достаточный для срабатывания УЗО.



Читал, что УЗО на 30 срабатывает уже при 17-18 мА. На 10 - соответственно, уже при 6. Много ложных срабатываний.
Заземление может и есть где то , но никто не знает про это. Электрики и инженеры из УК - это рукалицо.
Дом кирпичный, стены - обои, пол насыпная стяжка + ламинат или линолеум.
Опасаюсь отгорания нуля в щитке и пробития фазы на корпус стиралки, бойлера, чайника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.1.2025, 14:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7325
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(gurmand @ 10.1.2025, 20:38) *
Дом кирпичный, стены - обои, пол насыпная стяжка + ламинат или линолеум.

В этажном щите защитный ноль есть! Другой вопрос в каком виде: совмещенный с рабочим нулем или без совмещения.
Чтобы УЗО сработало есть условие: токи утечки должны достичь источника питания через защитный проводник, либо они должны растекаться на искусственном ЗУ или на альтернативном естественном ЗУ при отсутствии искусственного ЗУ.
В первом случае система заземления будет TNC, а во втором псевдо TT с неизвестным сопротивлением естественного ЗУ.
Прежде чем установить УЗО считаю необходимым исследовать и убедиться в наличии цепей для утечки. Альтернативными цепями утечки могут быть проводящие полы, стены и металлоконструкции и инженерные сети в помещении, связанные с источником питания через повторное заземление здания.
Для этого достаточно определить наличие металлосвязи между металлоконструкциями, инженерными сетями, полами, стенами помещения и корпусом эт. щита, нулевым проводом в нем.
При наличии такой связи, УЗО сработает при наличии м/связи между корпусом защищаемого оборудования (ОПЧ) с перечисленными проводящими частями (ПЧ) помещения, иначе сработает только при соприкосновении жильца к ОПЧ.
Если эта связь отсутствует достаточно проверки образования цепи 220 В между фазным проводом и м/конструкциями, полом, стеной помещения, если цепь образуется, значит имеются цепи утечки по альтернативным СПЧ. И в этом варианте УЗО сработает тоже только при прикосновении жильца к ОПЧ.
При 2-х проводке УЗО от утечек на ОПЧ оборудования сработает с полноценной защитой, если выполнена м/связь ОПЧ оборудования к металлоконструкциям, инженерным сетям, полам, стенам помещения, которые имеют эл. цепь с искусственным или естественным ЗУ. Иначе говоря, если выполнено уравнивание потенциалов ПЧ помещения.
При отсутствии в помещении связанного с ЗУ м/к ПЧ толку от установки УЗО нет, т.к. отсутствуют цепи для его срабатывания. Утечки при этом будут безопасными, до того пока эти утечки станут такими, что произойдет к.з.
А к.з. - это авария, которое может сопровождаться выходом оборудования из строя, пожаром, поэтому жильцу необходимо в помещении обязательно выполнить
штатную 3-х проводку.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gurmand   Дом 83 г, без заземления. Можно ставить УЗО?   10.1.2025, 19:51
- - Roman D   Цитата(gurmand @ 10.1.2025, 18:51) 1) Мож...   10.1.2025, 20:23
- - Shura_with_KINEF   Что значит "лучше чем ничего"? Автоматы ...   10.1.2025, 20:25
|- - gurmand   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.1.2025, 20:2...   10.1.2025, 20:38
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(gurmand @ 10.1.2025, 20:38) Читал,...   10.1.2025, 22:49
|- - gomed12   Цитата(gurmand @ 10.1.2025, 20:38) Дом ки...   11.1.2025, 14:08
||- - gurmand   Цитата(gomed12 @ 11.1.2025, 14:08) В этаж...   11.1.2025, 14:33
|- - Оттуда   Цитата(gurmand @ 10.1.2025, 20:38) Опасаю...   11.1.2025, 22:14
- - Roman D   Так точно. УЗО - не защита от непосредственного пр...   10.1.2025, 20:58
- - Олега   Господа, не спорьте с нормативами. СП 256.1325800....   11.1.2025, 0:15
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 10.1.2025, 22:56) Господа,...   11.1.2025, 0:19
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 11.1.2025, 0:19) Таки Да...   11.1.2025, 0:33
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 10.1.2025, 23:33) Тогда не...   11.1.2025, 8:49
- - gurmand   Roman D, в моем конкретном случае - какое решение ...   11.1.2025, 9:02
|- - A.Panichkin   Цитата(gurmand @ 11.1.2025, 9:02) в моем ...   11.1.2025, 9:40
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(A.Panichkin @ 11.1.2025, 9:40) все...   11.1.2025, 10:42
|- - gurmand   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2025, 10:4...   11.1.2025, 11:02
||- - Roman D   Цитата(gurmand @ 11.1.2025, 10:02) p.s. В...   11.1.2025, 12:37
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 11.1.2025, 12:37) 30 мА ...   Вчера, 2:09
|- - A.Panichkin   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2025, 10:4...   11.1.2025, 14:07
|- - Roman D   Цитата(A.Panichkin @ 11.1.2025, 13:07) Эт...   11.1.2025, 14:58
- - gurmand   Roman D, повторюсь - какое решение будет тогда оп...   11.1.2025, 12:56
- - gomed12   Ничего сложного нет. В квартире тестером проверяет...   11.1.2025, 14:58
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 11.1.2025, 13:58) Ничего...   11.1.2025, 15:06
|- - gomed12   Цитата(Roman D @ 11.1.2025, 15:06) нуу......   11.1.2025, 15:49
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 11.1.2025, 14:39) Методи...   11.1.2025, 15:49
- - gomed12   При использовании в качестве проводников РЕ сторон...   11.1.2025, 15:55
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 11.1.2025, 14:55) При ис...   11.1.2025, 15:59
- - gomed12   Если визуально определяется, без разницы. Главное,...   11.1.2025, 16:12
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 11.1.2025, 15:12) Если в...   11.1.2025, 23:23
|- - gomed12   Цитата(Roman D @ 11.1.2025, 23:23) Вот. И...   12.1.2025, 14:52
- - Roman D   Наличие металлосвязи между нулём и проводящими час...   12.1.2025, 17:52
- - gomed12   Цитата(Roman D @ 12.1.2025, 17:52) Наличи...   12.1.2025, 20:11