Дом 83 г, без заземления. Можно ставить УЗО? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дом 83 г, без заземления. Можно ставить УЗО? |
10.1.2025, 19:51
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.1.2025 Пользователь №: 63094 |
Всем доброго дня!
Хочется поставить УЗО на 30 миллиампер на автомат, ведущий на розетки кухни и на автомат на розетки во всей остальной квартире. Проводка без заземления, 2 провода. Понимаю, что это не панацея, но лучше чем ничего. Сам ставить не буду, но хочется понять мат.часть, что бы приглашенный электрик не обдурил. Вопросы : 1) Можно ли в принципе УЗО сюда поставить? 2) Нужно 2 УЗО на каждый контролируемый автомат или достаточно одного на весь блок? 3) На что обратить внимание при приемке работ - куда тут должен прийти ноль с УЗО ? Где эта шина? 4) Какие еще могут быть нюансы в данном случае? Мой блок автоматов выделен красным. Почему то прикрепить файл не получается, ссылка на яндекс диск https://disk.yandex.ru/i/u9CUXvzWx-dpMg Сообщение отредактировал gurmand - 10.1.2025, 20:01 |
|
|
11.1.2025, 14:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ничего сложного нет.
В квартире тестером проверяете наличие напряжения 220 В между фазой и магистральными металлическими трубопроводами для убеждения, что инж. сети связаны с источником питания через ЗУ и их можно использовать в качестве проводников утечек. Точно также полы, стены тестером относительно фазы, чтобы проверить их связь с ЗУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.1.2025, 15:06
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10929 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ничего сложного нет. В квартире тестером проверяете наличие напряжения 220 В между фазой и магистральными металлическими трубопроводами для убеждения, что инж. сети связаны с источником питания через ЗУ и их можно использовать в качестве проводников утечек. Точно также полы, стены тестером относительно фазы, чтобы проверить их связь с ЗУ. нуу... Наличие всегда присутствует. Видимо, необходима другая методика. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.1.2025, 15:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
нуу... Наличие всегда присутствует. Видимо, необходима другая методика. Методики могут быть разные, в том числе убедиться в наличии повторного заземления здания или глухозаземленной нейтрали на источнике питания с выполнением 3-х проводки в квартире, что ТС недоступно. Но УЗО для срабатывания без разницы как и куда часть тока утек, поэтому считаю правильным нахождение путей утечки, чтобы могло УЗО сработать. И где мне в этом щитке искать ноль? (см. фото в первом посте). У вас в щитке сверху справа на корпусе есть квадратов на 25-35 магистральный совмещенный рабочий и защитный ноль, что уже говорит о наличии глухозаземленной нейтрали на ТП, что уже немало. И в щитке уже есть на некоторые квартиры отдельные PE и N. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.1.2025, 15:49
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10929 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Методики могут быть разные, в том числе убедиться в наличии повторного заземления здания или глухозаземленной нейтрали на источнике питания с выполнением 3-х проводки в квартире, что ТС недоступно. Но УЗО для срабатывания без разницы как и куда часть тока утек, поэтому считаю правильным нахождение путей утечки, чтобы могло УЗО сработать. Я сомневаюсь об том, что подключив один конец тестера к фазе, а вторым тыкая куда попало, можно найти пути утечки. Лучше взять лампочку. Сообщение отредактировал Roman D - 11.1.2025, 15:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|