Какую нагрузку выдержит кабель длиной 1 метр? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какую нагрузку выдержит кабель длиной 1 метр? |
Вчера, 13:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: Вчера, 12:18 Пользователь №: 63102 |
Господа, не пинайте, надо решить задачу. У самого не очень получается.
Есть деревянный дом. Из дома в щиток проложен медный кабель 3х4 мм2. Его трогать нельзя никак! Менять на другие кабели и.т.д. – никак! Им можно только пользоваться. И есть возможность подключить любые мощности. Подключение 220. Какую нагрузку выдержит данный кабель? При условии, что он 1 метр? В идеале, знать бы метод расчёта. Спасибо большое! |
|
|
Вчера, 14:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3073 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
ПУЭ глава 1.3. В таблицах для разных кабелей и способов прокладки указаны допустимые токи. Умножив ток на напряжение получите предельную мощность.
-------------------- |
|
|