![]() Зависит ли расход электричества от длины кабеля? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Зависит ли расход электричества от длины кабеля? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.1.2025 Пользователь №: 63124 ![]() |
В качестве потребителя имею цепную пилу мощностью 2 кВт.
Пила подключается через удлинитель, сечение кабеля 1,5 мм². В первом случае длина удлинителя 15 м . Во втором случае длина удленителя 150 м . Покажет ли электросчётчик разницу в потреблённой электроэнергии между первым и вторым случаем. Если какая-то формула для расчета этой разницы. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В эквивалентной схеме и приведены сопротивления L и N, также как и в суммарной мощности.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В эквивалентной схеме и приведены сопротивления L и N, также как и в суммарной мощности. Схема автора темы выглядит вот так: L и N изменяются (от 15 до 150м) но равны меж собой. В первом случае длина удлинителя 15 м . Длина удлинителя - это длина каждого из проводников (L и N) |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
L и N изменяются (от 15 до 150м) но равны меж собой. Длина удлинителя - это длина каждого из проводников (L и N) Не думаю, что ТС говорит об одном и том же удлинителе, который перемещается на 15 и 150 м от счетчика. Не пойму в чем загвоздка: при длине одного удлинителя 15 м и при длине другого удлинителя в 150 м, сопротивления, потери напряжения и выделяемая на них мощность потерь разные. Только на пиле эти параметры постоянны. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
...потери напряжения и выделяемая на них мощность потерь разные. Только на пиле эти параметры постоянны. Вот тут Вы и заблуждаетесь. В вышеописаной схеме подключения условно постоянно только напряжение сети в точке подключения удлинителя. Uc=Uпот.удл.+Uпила, где Uпот.удл. - падение напряжения в удлинителе, Uпила - напряжение на вводных клеммах пилы. При увеличении длины удлинителя, увеличивается падение напряжения на нём, соответственно снижается напряжение на пиле. При снижении напряжения на пиле снижается и мгновенная потребляемая мощность. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При увеличении длины удлинителя, увеличивается падение напряжения на нём, соответственно снижается напряжение на пиле. И я того же мнения )Не думаю, что ТС говорит об одном и том же удлинителе, который перемещается на 15 и 150 м от счетчика. Разумеется, речь о разных удлинителях, разной длины.Не пойму в чем загвоздка: при длине одного удлинителя 15 м и при длине другого удлинителя в 150 м, сопротивления, потери напряжения и выделяемая на них мощность потерь разные. Напряжение постоянно (относительно) в точке подключения. При изменении длины кабеля растет падение напряжения на нём. Чем объясните постоянство напряжения на нагрузке ?
Только на пиле эти параметры постоянны. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |