Завышенный показания общедомового прибора учета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Завышенный показания общедомового прибора учета |
28.1.2025, 22:13
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 |
Добрый вечер!
В городе Санкт-Петербурге, в одном из его районов, жители 15 многоквартирных домов столкнулись со следующей проблемой. В конце октября, начале ноября 2024 г. 15 многоквартирным домам заменили обещедомовой прибор учета электроэнергии. В моем доме, где проживаю я, был установлен счетчик НАРТИС-И300-W131-ASSR1-230-5-10-TN, который подключен через трансформаторы тока т-0.66 уз 200/5. Сразу после замены счетчика резко увеличилось Электропотребление на СОИ (Общедомовые нужды) - За Ноябрь 2024 (день 7217 кВт, ночь 2841 кВт) - За Декабрь 2024 (день 4748 кВт, ночь 1873 кВт) Для примера, до замены счетчика было - Октябрь 2024 (день 123,33 кВт, ночь 80,83 кВт) - Сентябрь 2024 (день 129 кВт, ночь 81 кВт) - Август 2024 день (123 кВт, ночь 78 кВт). Учитывая, что потребление на общедомовые нужды существенно возросло сразу после замены счетчика и в 15 домах разом, могу предположить, что не исправен счетчик и трансформаторы, либо они не правильно смонтированы. Прошу специалистов высказаться о возможных причинах такого резкого потребления. Фото ГРЩ прилагаю, сфоткал как смог. |
|
|
29.1.2025, 8:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3098 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если расход по новым счётчикам поделить на 40 (200/5), то получаются расходы по старым, и наоборот показания старых умножить на 40 получаются числа в пределах показаний новых. ИМХО, где-то забыли умножить или разделить.
-------------------- |
|
|
29.1.2025, 10:23
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 5:54 |
|