Добрый вечер!
В городе Санкт-Петербурге, в одном из его районов, жители 15 многоквартирных домов столкнулись со следующей проблемой. В конце октября, начале ноября 2024 г. 15 многоквартирным домам заменили обещедомовой прибор учета электроэнергии. В моем доме, где проживаю я, был установлен счетчик НАРТИС-И300-W131-ASSR1-230-5-10-TN, который подключен через трансформаторы тока т-0.66 уз 200/5. Сразу после замены счетчика резко увеличилось Электропотребление на СОИ (Общедомовые нужды) - За Ноябрь 2024 (день 7217 кВт, ночь 2841 кВт) - За Декабрь 2024 (день 4748 кВт, ночь 1873 кВт) Для примера, до замены счетчика было - Октябрь 2024 (день 123,33 кВт, ночь 80,83 кВт) - Сентябрь 2024 (день 129 кВт, ночь 81 кВт) - Август 2024 день (123 кВт, ночь 78 кВт). Учитывая, что потребление на общедомовые нужды существенно возросло сразу после замены счетчика и в 15 домах разом, могу предположить, что не исправен счетчик и трансформаторы, либо они не правильно смонтированы. Прошу специалистов высказаться о возможных причинах такого резкого потребления. Фото ГРЩ прилагаю, сфоткал как смог. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1058 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Расшифровка обозначения счётчика:
Количество и тип измерительных элементов: T – трансформаторы тока; N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали (!!!) Вероятно вам на вводе в дом установили счётчик, а после него образовали связанные шины N и PE, поэтому счётчик считает паразитные токи защитного заземления по PE. * Если это подтвердится любым более-менее знающим электриком, то это грубая ошибка монтажа (запланированная?), которую, не будут признавать районные электрические сети (РЭС). Для решения данной проблемы нужен юридически и технически знающий специалист-электрик. *Должно быть так: на вводе в дом до счётчика должно расщепление на PE и N. N провод уже должен поступать на измерительные контакты счётчика N, а с него на шину N и далее на нули нагрузок дома. Сообщение отредактировал -Mike- - 29.1.2025, 1:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
T – трансформаторы тока; N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали (!!!) Вот с этого (!!!) и и худею. Скриншот с мануала: ![]() Отсюда два вопроса. Фактически предлагается кабель ввода пропустить через счетчик. Это раз. ![]() Вторичные обмотки ТТ по ПУЭ вроде должны заземляться. Два. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |