Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Завышенный показания общедомового прибора учета

BilliDjons
сообщение 28.1.2025, 22:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 28.1.2025
Пользователь №: 63157



Добрый вечер!
В городе Санкт-Петербурге, в одном из его районов, жители 15 многоквартирных домов столкнулись со следующей проблемой.
В конце октября, начале ноября 2024 г. 15 многоквартирным домам заменили обещедомовой прибор учета электроэнергии.
В моем доме, где проживаю я, был установлен счетчик НАРТИС-И300-W131-ASSR1-230-5-10-TN, который подключен через трансформаторы тока т-0.66 уз 200/5.
Сразу после замены счетчика резко увеличилось Электропотребление на СОИ (Общедомовые нужды)
- За Ноябрь 2024 (день 7217 кВт, ночь 2841 кВт)
- За Декабрь 2024 (день 4748 кВт, ночь 1873 кВт)

Для примера, до замены счетчика было
- Октябрь 2024 (день 123,33 кВт, ночь 80,83 кВт)
- Сентябрь 2024 (день 129 кВт, ночь 81 кВт)
- Август 2024 день (123 кВт, ночь 78 кВт).

Учитывая, что потребление на общедомовые нужды существенно возросло сразу после замены счетчика и в 15 домах разом, могу предположить, что не исправен счетчик и трансформаторы, либо они не правильно смонтированы.
Прошу специалистов высказаться о возможных причинах такого резкого потребления.
Фото ГРЩ прилагаю, сфоткал как смог.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 29.1.2025, 1:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1058
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Расшифровка обозначения счётчика:

Количество и тип измерительных элементов:
T – трансформаторы тока;
N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали (!!!)

Вероятно вам на вводе в дом установили счётчик, а после него образовали связанные шины N и PE, поэтому счётчик считает паразитные токи защитного заземления по PE. *

Если это подтвердится любым более-менее знающим электриком, то это грубая ошибка монтажа (запланированная?), которую, не будут признавать районные электрические сети (РЭС). Для решения данной проблемы нужен юридически и технически знающий специалист-электрик.

*Должно быть так: на вводе в дом до счётчика должно расщепление на PE и N. N провод уже должен поступать на измерительные контакты счётчика N, а с него на шину N и далее на нули нагрузок дома.

Сообщение отредактировал -Mike- - 29.1.2025, 1:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2025, 10:29
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10970
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(-Mike- @ 29.1.2025, 0:51) *
T – трансформаторы тока;
N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали (!!!)

Вот с этого (!!!) и и худею.
Скриншот с мануала:


Отсюда два вопроса.
Фактически предлагается кабель ввода пропустить через счетчик. Это раз. icon_eek.gif
Вторичные обмотки ТТ по ПУЭ вроде должны заземляться. Два.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.1.2025, 12:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3110
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Roman D @ 29.1.2025, 10:29) *
Вот с этого (!!!) и и худею.
Скриншот с мануала:


Отсюда два вопроса.
Фактически предлагается кабель ввода пропустить через счетчик. Это раз. icon_eek.gif
Вторичные обмотки ТТ по ПУЭ вроде должны заземляться. Два.

У меня в мануале другая схема, но вот если подключить по вашей, то в нейтрали счётчика токи будут в 40 раз больше чем в фазах. Отсюда, при наличии контроля тока нейтрали, токи фаз будут несущественные. Но ведь при этом, на экране счётчика должна высвечиваться ошибка подключения.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2025, 12:34
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10970
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2025, 11:13) *
У меня в мануале другая схема, но вот если подключить по вашей, то в нейтрали счётчика токи будут в 40 раз больше чем в фазах. Отсюда, при наличии контроля тока нейтрали, токи фаз будут несущественные. Но ведь при этом, на экране счётчика должна высвечиваться ошибка подключения.

Именно. 200 А (именно на столько ТТ), это квадратов так 70.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BilliDjons   Завышенный показания общедомового прибора учета   28.1.2025, 22:13
- - -Mike-   Расшифровка обозначения счётчика: Количество и ти...   29.1.2025, 1:51
|- - Ant29   Цитата(-Mike- @ 29.1.2025, 1:51...   29.1.2025, 10:06
|- - Roman D   Цитата(-Mike- @ 29.1.2025, 0:51...   29.1.2025, 10:29
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Roman D @ 29.1.2025, 10:29) Вот с ...   29.1.2025, 12:13
|- - Roman D   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2025, 11:1...   29.1.2025, 12:34
- - с2н5он   не понятно, если заменили общедомовой, почему срав...   29.1.2025, 7:11
- - Shura_with_KINEF   Если расход по новым счётчикам поделить на 40 (200...   29.1.2025, 8:57
|- - Ant29   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2025, 8:57...   29.1.2025, 10:23
- - BilliDjons   Добрый день! Вчера сфотографировал грщ (Не мо...   29.1.2025, 11:41
|- - Aleks_   Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 15:41) Доб...   31.1.2025, 12:28
|- - BilliDjons   Цитата(Aleks_ @ 31.1.2025, 12:28) Похоже ...   31.1.2025, 13:19
- - BilliDjons   Может так получится фото вам показать disk. y...   29.1.2025, 11:47
|- - Ant29   Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 11:47) Мож...   29.1.2025, 14:42
|- - BilliDjons   Цитата(Ant29 @ 29.1.2025, 14:42) По фотка...   29.1.2025, 14:55
|- - Ant29   Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 14:55) Во ...   29.1.2025, 15:42
|- - -Mike-   Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 17:55) У н...   29.1.2025, 17:11
|- - BilliDjons   Цитата(-Mike- @ 29.1.2025, 17:1...   29.1.2025, 18:33
- - N   Цитата(BilliDjons @ 28.1.2025, 22:13) ......   29.1.2025, 15:06
- - Roman D   Если после замены счётчиков новые стали врать на п...   29.1.2025, 20:10
|- - BilliDjons   Цитата(Roman D @ 29.1.2025, 20:10) Если п...   29.1.2025, 20:42
|- - Roman D   Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 19:42) Не ...   29.1.2025, 21:44
- - Гость   BilliDjons - так может показания счётчика правильн...   31.1.2025, 13:55
|- - BilliDjons   Цитата(Гость @ 31.1.2025, 13:55) BilliDjo...   31.1.2025, 14:24
- - Гость   Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 2:13) ... ...   31.1.2025, 14:47
|- - BilliDjons   Цитата(Гость @ 31.1.2025, 14:47) Интересн...   31.1.2025, 15:07
|- - Roman D   Цитата(BilliDjons @ 31.1.2025, 14:07) - О...   1.2.2025, 11:30
- - BilliDjons   В этой теме было столько интересных постов (с умны...   2.2.2025, 15:19
- - с2н5он   сами они не пропадают удаляются посты ни о чём. на...   2.2.2025, 20:25
- - BilliDjons   Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 20:25) сами они...   2.2.2025, 20:42
- - с2н5он   это если только спецыалисты зачем то цитируют целы...   2.2.2025, 20:58
- - Sist   "не правильно смонтированы" тогда показа...   3.2.2025, 15:34
- - Roman D   Цитата(Sist @ 3.2.2025, 14:34) "не п...   3.2.2025, 16:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Sist


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 10:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены