Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Завышенный показания общедомового прибора учета

BilliDjons
сообщение 28.1.2025, 22:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.1.2025
Пользователь №: 63157



Добрый вечер!
В городе Санкт-Петербурге, в одном из его районов, жители 15 многоквартирных домов столкнулись со следующей проблемой.
В конце октября, начале ноября 2024 г. 15 многоквартирным домам заменили обещедомовой прибор учета электроэнергии.
В моем доме, где проживаю я, был установлен счетчик НАРТИС-И300-W131-ASSR1-230-5-10-TN, который подключен через трансформаторы тока т-0.66 уз 200/5.
Сразу после замены счетчика резко увеличилось Электропотребление на СОИ (Общедомовые нужды)
- За Ноябрь 2024 (день 7217 кВт, ночь 2841 кВт)
- За Декабрь 2024 (день 4748 кВт, ночь 1873 кВт)

Для примера, до замены счетчика было
- Октябрь 2024 (день 123,33 кВт, ночь 80,83 кВт)
- Сентябрь 2024 (день 129 кВт, ночь 81 кВт)
- Август 2024 день (123 кВт, ночь 78 кВт).

Учитывая, что потребление на общедомовые нужды существенно возросло сразу после замены счетчика и в 15 домах разом, могу предположить, что не исправен счетчик и трансформаторы, либо они не правильно смонтированы.
Прошу специалистов высказаться о возможных причинах такого резкого потребления.
Фото ГРЩ прилагаю, сфоткал как смог.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
BilliDjons
сообщение 29.1.2025, 11:47
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.1.2025
Пользователь №: 63157



Может так получится фото вам показать
disk. yandex ru /d/PaEJ2nibe-CGHg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 29.1.2025, 14:42
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 11:47) *
Может так получится фото вам показать
disk. yandex ru /d/PaEJ2nibe-CGHg


По фоткам, насколько это возможно увидеть, подключено правильно. Я бы предложил сравнить токи в первичке, и посмотреть на счетчике. Но у нартисов кнопкой этого не сделать, только с оптопортом и конфигуратором (я их так проверял).

У счетчиков с ТТ я знаю как подключить, чтобы меньше считали, а вот как больше не знаю.

1. В ПСК пытались обратиться? Приезжал кто-то?
2. Это общий учет? Т.е. под ним и квартиры, и СОИ? Судя по фоткам это старый фонд (Центр, Адмиралтейский), а там из общего вычитают квартиры, там до сих пор так во многих домах.





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BilliDjons
сообщение 29.1.2025, 14:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.1.2025
Пользователь №: 63157



Цитата(Ant29 @ 29.1.2025, 14:42) *
По фоткам, насколько это возможно увидеть, подключено правильно. Я бы предложил сравнить токи в первичке, и посмотреть на счетчике. Но у нартисов кнопкой этого не сделать, только с оптопортом и конфигуратором (я их так проверял).

У счетчиков с ТТ я знаю как подключить, чтобы меньше считали, а вот как больше не знаю.

1. В ПСК пытались обратиться? Приезжал кто-то?
2. Это общий учет? Т.е. под ним и квартиры, и СОИ? Судя по фоткам это старый фонд (Центр, Адмиралтейский), а там из общего вычитают квартиры, там до сих пор так во многих домах.


1. В ПСК обращался, жду ответ
2. Да, счетчик общедомовой. С районом угадали, Адмиралтейсикй.

Во втором посту, было сделано предположение "Вероятно вам на вводе в дом установили счётчик, а после него образовали связанные шины N и PE, поэтому счётчик считает паразитные токи защитного заземления по PE. *
У нас в доме к нулевой шине в ГРЩ, местными электриками подведено и подключено заземление, от вбитого в землю штыря, может ли из-за этого счетчик наматывать лишние кВт?

Сообщение отредактировал BilliDjons - 29.1.2025, 14:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 29.1.2025, 17:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1058
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 17:55) *
У нас в доме к нулевой шине в ГРЩ, местными электриками подведено и подключено заземление, от вбитого в землю штыря, может ли из-за этого счетчик наматывать лишние кВт?

Если не правильно выполнен эл. монтаж, то именно подключение земляного заземления к PE и образует паразитные (проходящие) токи по N не от вашего дома, которые учитываются вашим счётчиком.
Можно штырь-заземление убрать и паразитные токи существенно уменьшаться, но нарушается система эл. безопасности и это противозаконно.

Сообщение отредактировал -Mike- - 29.1.2025, 18:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BilliDjons   Завышенный показания общедомового прибора учета   28.1.2025, 22:13
- - -Mike-   Расшифровка обозначения счётчика: Количество и ти...   29.1.2025, 1:51
|- - Ant29   Цитата(-Mike- @ 29.1.2025, 1:51...   29.1.2025, 10:06
|- - Roman D   Цитата(-Mike- @ 29.1.2025, 0:51...   29.1.2025, 10:29
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Roman D @ 29.1.2025, 10:29) Вот с ...   29.1.2025, 12:13
|- - Roman D   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2025, 11:1...   29.1.2025, 12:34
- - с2н5он   не понятно, если заменили общедомовой, почему срав...   29.1.2025, 7:11
- - Shura_with_KINEF   Если расход по новым счётчикам поделить на 40 (200...   29.1.2025, 8:57
|- - Ant29   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2025, 8:57...   29.1.2025, 10:23
- - Ваня Иванов   Цитата(с2н5он @ 29.1.2025, 7:11) ...если ...   29.1.2025, 9:02
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2025, 9:02) Мож...   29.1.2025, 9:05
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2025, 9:02) Пот...   29.1.2025, 17:36
- - Ваня Иванов   Цитата(Ant29 @ 29.1.2025, 10:06) Как это ...   29.1.2025, 10:19
|- - Ant29   Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2025, 10:19) То...   29.1.2025, 11:41
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2025, 8:57...   29.1.2025, 10:34
- - BilliDjons   Добрый день! Вчера сфотографировал грщ (Не мо...   29.1.2025, 11:41
- - BilliDjons   Может так получится фото вам показать disk. y...   29.1.2025, 11:47
|- - Ant29   Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 11:47) Мож...   29.1.2025, 14:42
|- - BilliDjons   Цитата(Ant29 @ 29.1.2025, 14:42) По фотка...   29.1.2025, 14:55
|- - Ant29   Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 14:55) Во ...   29.1.2025, 15:42
|- - -Mike-   Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 17:55) У н...   29.1.2025, 17:11
|- - BilliDjons   Цитата(-Mike- @ 29.1.2025, 17:1...   29.1.2025, 18:33
- - N   Цитата(BilliDjons @ 28.1.2025, 22:13) ......   29.1.2025, 15:06
- - Ваня Иванов   Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 18:33) ......   29.1.2025, 18:52
|- - BilliDjons   Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2025, 18:52) Ув...   29.1.2025, 18:59
- - Roman D   Если после замены счётчиков новые стали врать на п...   29.1.2025, 20:10
|- - BilliDjons   Цитата(Roman D @ 29.1.2025, 20:10) Если п...   29.1.2025, 20:42
|- - Roman D   Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 19:42) Не ...   29.1.2025, 21:44
- - Ваня Иванов   Цитата(BilliDjons @ 28.1.2025, 22:13) ......   Вчера, 13:00
- - BilliDjons   Цитата(Ваня Иванов @ 30.1.2025, 13:00) На...   Вчера, 16:48
- - Roman D   Цитата(BilliDjons @ 30.1.2025, 15:48) Пол...   Вчера, 19:19
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Roman D @ 30.1.2025, 19:19) Да не ...   Вчера, 19:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 2:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены