Доброго дня всем. Кто подскажет где можно почитать как долго можно держать сеть 35кВ в кольце или замкнутом транзите.
В инструкции по переключения пишется как можно скорее произвести переключения, а ситуации бывают разные. В данный момент в сетях кадровый голод и иногда при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа. Я понимаю что работа сети 35кВ изолированная и при замыкании в кольцо увеличиваются ёмкостные токи которые в случае замыкания на землю могут привести к последствиям. Но все может кто сможет подсказать. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Цитата при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа Как сказано в правилах переключений п.210 "...только на время, необходимое для перевода нагрузки", то есть если вам для этого нужен час, значит час. Главное, чтобы не задерживались без нужды. Цитата и при замыкании в кольцо увеличиваются ёмкостные токи Не только и не столько в ёмкостных токах дело, в основном дело в обычных уравнительных токах. И именно для того, чтобы максимально снизить эти токи перед включением в кольцо п.213 тех же правил предписывает предварительно объединять центры питания (включать секционный в голове, замыкать транзит и т.п.). Как диспетчер не пренебрегайте. Цитата в данный момент на этом форуме из сетевиков только ты да я, да мы с тобой... Тут достаточно много сетевиков -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 20:31 |
|
![]() |