Доброго дня всем. Кто подскажет где можно почитать как долго можно держать сеть 35кВ в кольце или замкнутом транзите.
В инструкции по переключения пишется как можно скорее произвести переключения, а ситуации бывают разные. В данный момент в сетях кадровый голод и иногда при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа. Я понимаю что работа сети 35кВ изолированная и при замыкании в кольцо увеличиваются ёмкостные токи которые в случае замыкания на землю могут привести к последствиям. Но все может кто сможет подсказать. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если проектом предусмотрен такой режим, почему бы и нет.
Необходимо иметь ввиду в таком контуре постоянно будут течь уравнительные токи, которые вызовут доп. потери. Не лишне отстройка релейной защиты от перегрузок, к.з., автоматическое отключение участков сети при авариях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»