Добрый вечер!
В городе Санкт-Петербурге, в одном из его районов, жители 15 многоквартирных домов столкнулись со следующей проблемой. В конце октября, начале ноября 2024 г. 15 многоквартирным домам заменили обещедомовой прибор учета электроэнергии. В моем доме, где проживаю я, был установлен счетчик НАРТИС-И300-W131-ASSR1-230-5-10-TN, который подключен через трансформаторы тока т-0.66 уз 200/5. Сразу после замены счетчика резко увеличилось Электропотребление на СОИ (Общедомовые нужды) - За Ноябрь 2024 (день 7217 кВт, ночь 2841 кВт) - За Декабрь 2024 (день 4748 кВт, ночь 1873 кВт) Для примера, до замены счетчика было - Октябрь 2024 (день 123,33 кВт, ночь 80,83 кВт) - Сентябрь 2024 (день 129 кВт, ночь 81 кВт) - Август 2024 день (123 кВт, ночь 78 кВт). Учитывая, что потребление на общедомовые нужды существенно возросло сразу после замены счетчика и в 15 домах разом, могу предположить, что не исправен счетчик и трансформаторы, либо они не правильно смонтированы. Прошу специалистов высказаться о возможных причинах такого резкого потребления. Фото ГРЩ прилагаю, сфоткал как смог. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...В городе Санкт-Петербурге, в одном из его районов, жители 15 многоквартирных домов столкнулись со следующей проблемой. ...установлен счетчик НАРТИС-И300-W131-ASSR1-230-5-10-TN, который подключен через трансформаторы тока т-0.66 уз 200/5. Сразу после замены счетчика резко увеличилось Электропотребление на СОИ (Общедомовые нужды) ...потребление на общедомовые нужды существенно возросло сразу после замены счетчика и в 15 домах разом... Расшифровка обозначения счётчика: Количество и тип измерительных элементов: T – трансформаторы тока; N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали (!!!) Это очень существенное замечание! Вероятно вам на вводе в дом установили счётчик, а после него образовали связанные шины N и PE, поэтому счётчик считает паразитные токи защитного заземления по PE. * Если это подтвердится любым более-менее знающим электриком, то это грубая ошибка монтажа (запланированная?), которую, не будут признавать районные электрические сети (РЭС). Для решения данной проблемы нужен юридически и технически знающий специалист-электрик. *Должно быть так: на вводе в дом до счётчика должно расщепление на PE и N. N провод уже должен поступать на измерительные контакты счётчика N, а с него на шину N и далее на нули нагрузок дома. Верное замечание! Если электромонтёры были трезвы, напутали "программисты", программировавшие счётчики, или тётки, вбивавшие коэффициент в аскуэ. Тоже верное замечание! Кроме этого на представленных фото (тыц) можно заметить, что первичные цепи трансформаторов тока подключены неправильно (в обратном направлении), а также отсутствует четвёртый трансформатор тока в нулевом проводнике, который при наличии учёта по N-проводнику обязательно должен быть, иначе получатся завышенные показания счётчика, что и наблюдает ТС:![]() Схема полукосвенного подключения 3-фазного смарт-счётчика с учётом по N-проводнику показана ниже: ![]() Для сравнения показываю схему прямого подключения 3-фазного смарт-счётчика с учётом по N-проводнику: ![]() На фото ТС нулевая N-шина не изолирована от металлоконструкции, т.е. всё сделано как в старых системах с глухозаземлённой нейтралью (TN-C), а должно быть выполнено разделение на N-проводник и PE-проводник как показано на схеме выше (TN-C-S). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.1.2025, 15:36 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 ![]() |
На фото ТС нулевая N-шина не изолирована от металлоконструкции, т.е. всё сделано как в старых системах с глухозаземлённой нейтралью (TN-C), а должно быть выполнено разделение на N-проводник и PE-проводник как показано на схеме выше (TN-C-S). Спасибо за разъяснения! Получается пока не будет разделения на N-проводник и PE, счетчик будет наматывать лишнее? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Получается пока не будет разделения на N-проводник и PE, счетчик будет наматывать лишнее? Да не в этом проблема. бНОПНЯ какая-то творится. Неисправность счетчика тут на пятом месте в списке. С ним непонятно: каким образом в счетчике трансформаторного включения осуществляется контроль тока нуля. Схему я не нашёл. Схемы из ПУЭ такого не предусматривают. Буква N в маркировке данного трёхфазного счетчика означает (если верить производителю) контроль тока нуля. Просветите. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Да не в этом проблема. бНОПНЯ какая-то творится. Неисправность счетчика тут на пятом месте в списке. С ним непонятно: каким образом в счетчике трансформаторного включения осуществляется контроль тока нуля. Схему я не нашёл. Схемы из ПУЭ такого не предусматривают. Буква N в маркировке данного трёхфазного счетчика означает (если верить производителю) контроль тока нуля. Просветите. Ну необязательно же счётчик с возможностью трансформаторного включения включать обязательно с ТТ, можно и напрямую. Вот и получится, что для прямого включения будет контроль нуля, а с тремя ТТ не будет, нейтраль будет заведена на счётчик с перемычкой, исключительно для измерения фазных напряжений. И схема в мануале на счётчик соответствующая есть. Я же вам отвечал в Сообщение #15, что произойдёт если не шунтировать токовую цепь в нейтрали счётчика. Из мануала: Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 30.1.2025, 19:52 -------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну необязательно же счётчик с возможностью трансформаторного включения включать обязательно с ТТ, можно и напрямую. Вот и получится, что для прямого включения будет контроль нуля, а с тремя ТТ не будет, нейтраль будет заведена на счётчик с перемычкой, исключительно для измерения фазных напряжений. У ТС Цитата был установлен счетчик НАРТИС-И300-W131-ASSR1-230-5-10-TN, который подключен через трансформаторы тока т-0.66 уз 200/5. Стало быть, с токовым элементом в цепи нейтрали: Цитата T – трансформаторы тока - из мануала НРДЛ.411152.303РЭ N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали ![]() ![]() Правда, я так и не понял, что за К и L на Вашей схеме, ибо в согласно ГОСТ 7746-2015 Цитата Выводы вторичных обмоток трансформаторов тока обозначаются 1И1-1И2, 2И1-2И2 и т. д. Почему на рисунке Г1,б нейтраль проходит через счетчик (правда, на рисунке Г1,в тоже ![]() Хотя должно быть примерно так: ![]() Таким образом, счетчик трансформаторного включения на 0,4 кВ не имеет токовых элементов в цепи нуля и не может по этой причине (небаланс токов) считать больше. Такая *ня случается в однофазных счетчиках прямого включения, когда при небалансе токов включается повышенный тариф. Это делается против самого простого способа хищения "лом в огороде". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |