Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2025 Пользователь №: 63139 ![]() |
Здравствуйте.
Я электрик но после выпуска из лицея отработал лишь 2года. Много чего видел но такое первый раз. Пишу сюда потому как на других форумах только: "ай-ай-ай" какой глупый. И ничего полезного а разобраться очень хочется. Проблема в наводке но я такой ещё не видел (Мал , глуп и не видал больших заусениц). Суть проста. Кабель пвс 2х1.5 идет в коробку там от фазы идет на разомкнутый контакт реле, оттуда идет в коробку. Таким обазом от коробки к коробке идет пвс 3х1.5 фаза , ноль и сигнальный. Таких коробок 12 штук. С последней коробки идет ноль и сигнальный провод до звонка и светодиодного маячка. Периодически где-то раз в неделю звонок издавал короткий сигнал а маячок один раз вспыхивал. Выяснилось что на звонке и маячке постоянно присутствует 170 вольт. Замена всего кабеля от щита до звонка с маячком (сгоряча и не сильно долго думаючи) , дала тот же результат. Ну и хрен с ним , подумал я , и установил блок питания на 24в а звонок и мигалку заменил свето-звуковым китайским оповещателем на те же 24в. И всё ок. Однако , для себя , решил разобраться в проблеме. Подключил к тому щр кабель пвс 3х1.5 15 метров где-то и замерил напряжение между нулем и проводом в воздухе(т.е он никуда не подключен), там было 158 вольт. Далее этот кабель был немного укорочен , для удобства , до 1.5 метра и нагляднее и щит рядом. Тут показания гораздо скромнее. Если фазу откинуть и замерить между нулем и проводом в воздухе то будет около 30ти вольт. А если подключть фазу то будет 89вольт. Прибор установлен в режим измерения 750в и при висящих в воздухе щупах показывает 000вольт(прям вот как на приборе три нуля). Далее , вы яснил , что такое происходит только в этом "проклятом" помещении завода. Абсолютно везде и даже свыше 15 ти метров , между нулем и "свободным" проводом в кабелях (специально лазил по щрам и коробкам), везде прибор показывает нули как и всегда за весь мой скромный опыт. Вот и решил задать вопрос более старшим и умудённым опытом коллегам. Пробовал узнать у бригады (7чел) и у энергетика. Одним вааще пох... , проблему решили и ладно, а другой сказал наводка. Я всё понимаю , опыта нет, знаний не хватает но очень понять хочется. Оно может и наводка но ТАКУЮ наводку я вижу впервые. Вот чтоб между фазой и "свободным" проводом это да а вот между нулем и свободным проводом это впервые. Может кто-то объяснить тупому мне , меедленно и два раза , как такое происходит? Повторюсь. Кабель пвс 3х1.5 1.5(полтора) метра подключен к щитку: фаза(кор) , ноль(синий) и неподключенный те "свободный"(желто-зеленый). Между синим и ж/з 89вольт а если отсоединить фазу то будет 30вольт. Рядом нет трансформаторов. А! Точно! Если подключить вместо мультиметра лампу накаливания и замерить напряжение. То при отключенной фазе- понулям а при подаче напряжения 1.5вольта , т.е лампа садит наводку. Очень хочу разобраться в вопросе на будущее. То что я неуч я прекрасно знаю , не нужно мне об этом писать, прошу толково и доходчиво объяснить. Может есть способ сделать так чтоб в этом помещении было как везде? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ПВС не кабель, а провод соединительный, предназначен для присоединения электроинструмента и пр. Для стационарной электропроводки он не предназначен! Посмотри в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "521.9.1 Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта. 521.9.4 Системы электропроводок в гибких трубах могут использоваться для защиты гибких изолированных проводников. (не кабелей). 521.10 Монтаж кабелей Изолированные проводники (без оболочки) для стационарных электропроводок должны быть проложены в трубах, кабельных или специальных кабельных коробах. Это требование не применяется к защитным проводникам, удовлетворяющим требованиям МЭК 60364-5-54" Какие претензии к ПВСнг(A)-LS ? В чем отличие от кабеля, вспомни. ps. ГОСТ 31947-2012 5.2.1 Требования к конструкции 5.2.1.1 Конструктивное исполнение многожильных проводов и кабелей должно быть: - плоское - для проводов; - круглое - для кабелей. Сообщение отредактировал Олега - 31.1.2025, 23:56 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Посмотри в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "521.9.1 Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки ... Дело не в гибкости ПВС, а в свойствах его изоляции и в сроке его службы. Попробуйте посмотреть вот по этой ссылке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Попробуйте посмотреть вот по этой ссылке. По "этой ссылке" - только досужие разговоры. Пора бы научиться искать убедительные доводы, коль поспорить хочется.Дело не в гибкости ПВС, а в свойствах его изоляции и в сроке его службы. "Не менее" - это не предельный срок.Никогда сам не встречал и никто мне не жаловался на состояние изоляции ПВС уложенных в квартирах скрыто. Думаю, один господин 'сочувствующий' каждые 6 лет меняет абсолютно все шнуры на своей бытовой технике. Или снимает и везёт в лабораторию проверять. Квитанции показать бы.. ![]() Господа электрики, кому известны такие случаи из практики, прошу поделиться. Из каталога производителя ПВСнг(А)-LS: Сообщение отредактировал Олега - 1.2.2025, 19:48 |
|
![]() |
||
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Посмотрите здесь: ://dzen.ru/video/watch/66c5f9721c3be74f351a05d8 Чего там смотреть, опять досужие разговоры ?На прямой вопрос запрещено ли делать стац.проводку ПВСом дядечка мямлит: "Если написано, что должно быть выполнено кабелем..". Как будто провода уже запретил кто-то использовать. А потом дядя поправляется: "Хотя по сути м.б. тот же ПВС.... но должен быть проверен как кабель". Какие ещё нафиг проверки нужны если изделие уже маркируется ПВСнг(А)-Ls (в каталоге Конкорда) ? Раз Конкорд гарантирует нам нг(А)-Ls, то нефиг нас тут путать своим "для стационарной электропроводки он не предназначен!" Из каталога "Конкорда". Таки что там про домашние гибкие провода нам хотел г-н сочувствующий сообщить ? Иль у него 6-летних покуда ещё не вызрело ? Что-то не верится.. |
|
![]() |
||
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Речь у нас идёт о проводе ПВС! Вот это дельное. ТС действительно не говорил о доп. буквах (хотя у него и другой вопрос). Обращу внимание, что и помещения у ТС - производственные. Тогда вот выдержка из кольчугинского каталога:Одиночная прокладка (30см и более) ПВС разрешена. Групповая прокладка (менее 30см) - разрешена... в помещениях с периодическим присутствием людей (однако периодичность не указана !) и при пассивной огнезащите (тоже без конкретики) Сообщение отредактировал Олега - 3.2.2025, 15:04 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |